пожарный датчик и светильник

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.10.2006 15:25:04]
 Неоднократно видел в проектах фразу типа что "при установки пожарных извещателей на потолок, в случае если рядом находится светильник, то необходимо сдвинуть извещатель на 0.5 метра".

Вопрос: есть ли ссылка на это в нормативах? С НПБ 88-2001 не нашел.
Жажда ®

[16.10.2006 16:31:27]
 Думаю данная фраза появилась исходя из
"12.67. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м." НПБ 88-2001*
Жажда ®

[16.10.2006 16:31:27]
 Думаю данная фраза появилась исходя из
"12.67. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м." НПБ 88-2001*


[16.10.2006 16:41:00]
 Нет таких норм. Именно таких, но Жажда права, что ноги растут из п. 12.67. Однако если его соблюдать то датчик хоть вплотную ставить можно.


[16.10.2006 17:04:38]
 Нашел. В старых редакциях НПБ было сказано про ТЕПЛОВЫЕ извещатели и про 0.5 метров от светильников. В новой редакции НПБ 88-2001 сказано:

"Тепловые пожарные извещатели следует располагать с учетом исключения влияния на них тепловых воздействий, не связанных с пожаром"

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: пожарный датчик и светильник      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.