Подскажите пожалуйста, можно ли совмещать шлейфы пожарной и охранной сигнализации на один прибор(сиг

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[02.10.2006 19:13:05]
 Подскажите пожалуйста, можно ли совмещать шлейфы пожарной и охранной сигнализации на один прибор(сигнал 20 П),есть ли какой нибудь нормативный документ регламентирующий этот вопрос?


[02.10.2006 22:28:16]
 Запрета на такое совмещение нет. В НПБ 110-03 есть косвенное указание на сей счёт: "5. Здания, сооружения и помещения, подлежащие оборудованию установками охранной и пожарной сигнализации, рекомендуется защищать охранно-пожарной сигнализацией." :-))).


[03.10.2006 9:49:06]
 на совмещение в приборе нет, на совмещение в "шлейфе" и охранных датчиков (или приборов) и пожарных извещателей есть
х

[03.10.2006 10:52:42]
 Не забудьте оставить 1ШС на приборе под резерв ПС - инспекторам это нравится:)


[03.10.2006 11:21:53]
 Fetch, можно аргументацию-ссылку на документ.


[03.10.2006 11:54:01]
 КонстантинФ:п12.59 88-2001* (совмещать охранку и пожарку незя)
x: не только нравиться но и требуеться по п.12.57 88-2001*


[03.10.2006 12:21:53]
 Fetch, там написано про кабели отдельные, а про прибор, где написано?
Sege

[03.10.2006 12:33:10]
 Естественно, на проекте на одном листе не стоит показывать пожарную и охранную сигнализацию :)
х

[03.10.2006 12:48:05]
 2 Fetch, если количесво ШС ПС "забивает" ПКП (до 20ШС или 10%), то - да, а но здесь скорее всего ПС 2-3ШС, а остальное на 2 рубежа ОС.


[03.10.2006 13:10:37]
 Запрета нет ... постоянно так делаем - никаких нареканий ... на Пожарку 10% свободных и все... Главное запрограммировать прибор и указать таблицу в проекте...


[03.10.2006 13:20:58]
 ОВОшники скорее всего не примут такую систему. Могут и пожарные не принять. Были прецеденты.


[03.10.2006 13:52:41]
 ОВОшники прекрасно примут, как принмали в своё время "Висту" с пожарным шлейфом и охранными. Главное, чтобы прибор был в бюллетене УВО, остальное мелочи.


[03.10.2006 13:58:10]
 ЕвгенийА:например п.5 ГОСТ Р 50776-9 (КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА) ? систему трактую как 1-прибор 1-ПУ (основа Болид)


[03.10.2006 13:58:56]
 2rvv
Могут и пожарные не принять.

В таких случаях они должны аргументировать свои замечания, без нормативных документов это затруднительно. А без документального подтверждения неправоты проектировщиков, операясь лишь на своё желание, пожарники рискуют выдать свою глупость. ОВОшники вообще, как правило к топологии не придираются им важен конечный результат и надежность. Они так же выдают подробные тех. условия если им что то интересно на объекте проектирования.

2 Fetch
какое п.12.59 НПБ88-2001...
имеет отношение к ППКОП...там вообще о технической стороне построения шлейфов, об объединении на приборе ни слова.
Вообще Сигнал-20П достаточно автоматизированый прибор и конфигурировать с помощью пульта можно как угодно какой угодно шлейф ... по сути каждый шлейф независимо настраивается...


[03.10.2006 14:26:17]
 FJFry: никакого отношения.. этот пункт 12.59 имеет отношения к шлейфам


[03.10.2006 14:29:40]
 2Fetch
5.4 Аварийные, тревожные сигналы от различных совместно действующих систем объекта, передаваемые для регистрации автоматически, следует фиксировать приборами управления раздельно. Соблюдение данного условия позволяет предотвратить опасность “ложного вызова службы” - реагирования одной службы объекта на сигналы, предназначенные для другой службы - и/или принятия персоналом объекта действии, неадекватных сложившейся ситуации, возникшей обстановке.
ГОСТ Р 50776-9

Сигнал-20П имеет 3 шт. настраиваемых контакта ПЦН. Ложный вызов явно невозможен... Главное правильно составить таблицу...


[13.10.2006 0:07:39]
 Спасибо за советы. В ОВО, действительно возражать против совмещения на одном приборе двух групп шлейфов не стали. Попросили только чётко разграничить их, оставить одно реле для ПЦН и вызвать их на приёмку объекта в эксплуатацию. Кстати, в СНиП ( не помню номер), оговаривается эта процедура. Проект необходимо согласовывать со всеми заинтересованными инстанциями, в том числе и с представителем ОВО, и вызывать их на приёмку(если объект планируется принимать нод охрану ПЦН).
Установил себе прогу "стройконсультант", правда по этому вопросу там тоже ничего конкретного не нашел, зато в целом по охранно-пожарной сигнализации многое есть.
  Дискусия закрыта