Старая пожарная сигнализация

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.08.2006 10:20:43]
 Господа, нужен ответ на парочку вопросов:
1. Можно ли на один ПКП вешать и охранную и пожарную сигнализацию. Какими документами это обосновано?
2. В столовой завода существует старая пожарная сигнализация. Шлейфы проложены открытым способом проводом 4*0,4. Возможно ли при модернизации данной сигнализации использовать старую проводку? Чем обосновать?
3. Действительно ли систему оповещения нужно проводить в металлрукаве? Почему?

Заранее спасибо за ответы!


[30.08.2006 11:23:51]
 1. Можно, отсутствует запрет. 2. Нельзя, положено 0,5. 3. Нет такого требования.
ALI ®

[30.08.2006 11:28:01]
 2Эктор п.3спорно.
http://www.0-1.ru/discuss/?id=4741
Мы 100% делаем в м/р.
Юрий

[30.08.2006 11:50:43]
 2Fanat
1. обоснование - НПБ110-03, п.5


[30.08.2006 12:02:38]
 1) Можно но пожарные этого очень как не любят и с большим скрипом принимают такие системы. мы стараемся выделять мух от котлет. Хотя неоспоримо п .5 НПБ 110-03 все позволяет. но оч уж плохо согласовывается, по крайней мере у нас

2) 0,5 сечение миним однозначно.п 12.64 НПБ 88-2001*.

3) смотри предидущие темы. все делают по разному. прямого такого требования нет


[30.08.2006 12:04:52]
 Почитал дискуссию по поводу металлрукавов, ни одного однозначного ответа. Может проще посоветоваться с ГПН?


[30.08.2006 12:08:29]
 Очень широкий п.5 в НПБ-110. Совместить можно, но на один Сигнал-20 можно ли повесить? или мож через С2000 забабахать?


[30.08.2006 12:37:03]
 2 Fanat
Можно сделать на разных С2000М (тоесть ПС на одном, ОС на втором) а потом всё свести на общее С2000М


[30.08.2006 13:27:13]
 тут требо вам разобраться сначала в оборудование НВП Болид
1) корректнее я бы сделал все хотябы на Сигнал-20П а никак не на Сигнал-20. Он по крайней мере не имеет органов управления на корпусе.
2) а потом уже что значит "забабахать все на С2000"??? Это же пульт а не ПКП ))) его достаточно одного. а вот что "С2000" или "С2000М" зависит от размеров системы. К тому же 2 пульта С2000 в системе не уживаются без разделения на ветви через ПИ, а С2000М уживаются но одна из них полюбому будет работать как клавиатура, т.е. ставить ее без толку (если только в разные помещения)

определитесь что вы хотите получить и в оборудовании



[30.08.2006 14:23:16]
 Уточню... Два сигнал-20П подключенные к С2000М
FM ®

[31.08.2006 9:10:16]
 Проблемы по п.1 вопроса могут возникнуть если монтаж (модернизация)ПС и ОС финансируются из различных источников, а также если эти системы переходят на баланс различных подразделений или обслуживание этих систем будет осуществляться различными организациями. С иными аргументами для разделения этих систем встречать не приходилось (особенно если система строится на Болиде).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Старая пожарная сигнализация      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.