как защитить архив библиотеки?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.08.2006 19:16:21]
 подскажите каким образом защищать помещение библиотечного хранилища в ВУЗе,нужно ли тушение?и еще,это помещение разделено антресолью ,внизу и вверху стеллажи.


[10.08.2006 10:08:13]
 стеллажи то на каком расстоянии от потолка????
площадь то хоть какая?????

напишите хоть что нибудь про объект е мое


[10.08.2006 10:26:53]
 omny_2004,извиняюсь,площадь 40м,стеллажи и на антресоли и на нижнем уровне до потолка,но антресоль выполнена на 15 помещения,ни каких перегородок нет,перекрытие антресоли из листового железа.


[10.08.2006 10:28:25]
 "..выполнена на 15 помещения.."-одна пятая


[10.08.2006 10:35:39]
 с утра мозги не работают ,антресоль на четыре пятых


[11.08.2006 12:50:03]
 честно говоря это нужно видеть чтобы точно ответить. так трудно понять.

см. НПБ 110 параграф III, п. 27 - судите по этим данным в отношении АУПТ. мы защищали такие помещения газом СО.

про АПС см. НПБ 88-2001* и в частности:
п. 12.20, 12.21

аналог похожий был - ставили на обеих отметках и т.к. у нас стеллажи отстояли от потолка менее чем на 0,6 м то ставили дымари в каждом отсеке - т.е. между стеллажами


[11.08.2006 13:39:36]
 Благодарствую,omny_2004 ®,самое интересное ,есть проект утвержденный 2 года назад,и согласно ему стоит один "адресный" датчик.Связаться с проектировщиком не получилось...
Крюгер ®

[18.08.2006 19:48:57]
 Может прокатить и тонкораспыленная вода модульного типа. Только в каждом отсеке, образованном стеллажами, необходимо устанавливать не менее 3 пожарных извещателей (в том числе и адресных)НПБ 88, п. 13.3*.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: как защитить архив библиотеки?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.