Защита цеха ремонта локомотивов.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.02.2025 7:07:11]
 Добрый день уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста принять решение. Есть такое помещение https://disk.yandex.ru/i/fzzqoXvGcPx..., это ремонтный цех локомотивов (двигатели перебирают). Проблема в том что дымовые ИП применять не желательно, так ка в цеху периодически варят, болгарками пилят, сушилка есть которая при работе может подпаривать, тот же локомотив своим ходом заезжает, вообщем дымят. Идея была защитить термокабелем ИПТЛ в два уровня, до 9000 м и до перекрытия, ну что то очень сомнительное решение.
andluck

[11.02.2025 9:53:46]
 Добрый день! Тут напрашиваются извещатели пламени, но есть нюанс - сварка. Хоть многие производители и заявляют о устойчивости к некоторым видам сварки, но в реальности все может быть. Свариваемые поверхности вряд ли будут идеально чистыми, и может появиться небольшой очаг пламени. Если сварочный пост на приличном состоянии от извещателя, то все обойдется, а если сварка в разных местах помещения (т.е. нестационарная), могут быть и ложные срабатывания.


[11.02.2025 11:19:10]
 Alendi ® ИПТЛ используются до 9 м. (таблица 1 СП 484).


[11.02.2025 13:47:04]
 "Тут напрашиваются извещатели пламени". У собственника не хороший опыт с извещателями пламени, когда из-за ложняка АПТ сработало (на другом объекте), но возможно это самый адекватный вариант.


[11.02.2025 13:47:50]
 "Alendi ® ИПТЛ используются до 9 м. (таблица 1 СП 484)." по этому и была идея их в два яруса расположить.


[11.02.2025 15:45:08]
 Alendi® "У собственника не хороший опыт с извещателями пламени, когда из-за ложняка АПТ сработало (на другом объекте), но возможно это самый адекватный вариант."

Очень сильно зависит от выбора извещателя. Дешёвые и на отражения солнца срабатывают и на световой проблесковый маячок автопогрузчика. Двухканальные достаточно устойчивы к ложнякам.
andluck

[12.02.2025 10:05:52]
 Ложняки разные бывают. Вот именно к сварке я бы рассмотрел вариант с несколькими ИК-каналами. УФ сенсор будет постоянно давать сигнал от сварки, и при комбинации ИК/УФ трудно отфильтровать такую помеху. Хотя некоторые производители и декларируют устойчивость своих ИК/УФ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Защита цеха ремонта локомотивов.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.