 Добрый день.

На промышленном объекте предполагается установка извещателей двух типов: извещателей пламени (С2000-Спектрон-807) и дымовых линейных извещателей (С2000-ИПДЛ). Данные извещатели установлены в одной зоне пожаротушения и разбиты на разные ЗКПС (извещателей пламени больше 32). Управление от ППКУП «Сириус».

Подскажите, как возможно реализовать запуск пожаротушения только в случае сработки извещателей двух типов (и извещателей пламени, и извещателей дымовых)? То есть в случае, если сработают только дымовики- тушение не запускать, а "ждать" сработки извещателей пламени.

Заранее спасибо ответившим


[19.01.2025 20:02:26]
 А зачем Вам дымовые извещатели? Для запуска оповещения?


[20.01.2025 7:34:24]
 Первичны


[20.01.2025 7:35:24]
 Первичный фактор пожара не определён.
Вопрос именно в том, чтоб запуск пожаротушения происходил при сработке извещателей двух типов и пламени, и дымовиков


[20.01.2025 9:11:59]
 А запускать будете через АСПТ? Единственный раз пробовали делать через адресные извещатели - в результате возникал только дистанционный пуск. Техподдержка сказала, что только так и работает.

Если проблему не исправили - только безадресные или делать через подключение в шлейф АСПТ релейных меток.


[20.01.2025 9:16:25]
 Запуск через Сириус, извещатели все адресные.
А можно поподробнее про способ через релейные метки? в моём случае видимо их в ДПЛС


[20.01.2025 10:05:24]
 При срабатывании одного извещателя в зоне срабатывает релейная метка.

Две зоны, две метки. Обе в включаются в один шлейф АСПТ. Срабатаывание первой метки - внимание, второй - пожар.


[20.01.2025 10:57:16]
 А на релейную метку (или что-то вместо неё) как-то алгоритм С настроить возможно? Чтоб срабатывала одна зона при сработке двух извещателей в одном помещении (сперва допустим 2 извещателя пламени) и потом ждём сработки двух извещателей дымовых и только после этого пуст пожаротушения


[20.01.2025 13:24:23]
 Не существует алгоритмов с четырьмя извещателями.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Запуск тушения от извещателей разного типа      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.