Нужно ли кольцевание во внутренней сети ВПВ по СП10 2020 года?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.01.2025 21:41:05]
 Помогите пожалуйста разобраться.
Раньше четко было требование, что при числе кранов 12 и более требовалась кольцевая сеть ВПВ.
В новом же СП10 такого требования нет и у меня почему-то складывается мнение, что кольцо сейчас обязательно в любом случае.
п.6.2.4 клапаны ПК, должны монтироваться к отводам от стояков или опусков; в одно- и двухэтажных зданиях ПК могут подсоединяться к стоякам или отводам кольцевого или закольцованного трубопроводов.
при этом есть п.3.56, котором говорится, что бывает незакольцованная внутренняя сеть ВПВ, но непонятно, когда не требуется кольцо


[18.01.2025 23:01:34]
 См раздел 8 в СП30.13330.2020


[19.01.2025 22:51:28]
 Delphin ®[18.01.2025 21:41:05]
Да,этот вопрос в СП 10 изложен весьма туманно.

начальник отдела ®[18.01.2025 23:01:34]
В разделе 8 СП 30 написано кое-что по поводу ВПВ. Но ещё больше написано в разделе 7.
7.1 Противопожарный водопровод (ВПВ) следует выполнять в
соответствии с настоящим разделом с учетом требований СП 8.13130, СП 10.13130.

Волей-неволей возникает вопрос: В каких отношениях состоят СП 10 и соответствующие разделы СП 30 ?


[20.01.2025 11:27:15]
 =Но ещё больше написано в разделе 7.
7.1 Противопожарный водопровод (ВПВ) следует выполнять в
соответствии с настоящим разделом с учетом требований СП 8.13130, СП 10.13130.=
С учетом требований не означает, что требования СП 30 надо отбросить. В большинстве зданий ВПВ совмещен с хоз.-питьевым и/или производственным, т.е. часть трубопроводной сети у них общая, и следовательно разд.8 СП 30 "Устройство систем холодного водоснабжения" будет распространяться на эту общую часть. Другой вопрос когда ВПВ здания проектируется самостоятельным. Исходя из п.1.1 СП 10 в таком случае надо использовать только положения СП 10, а там, как вы пишите, туман.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Нужно ли кольцевание во внутренней сети ВПВ по СП10 2020 года?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.