Противопожарное перекрытие 3-го типа

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[15.01.2025 16:03:42]
 Добрый день.
В здании ТРЦ (II-СО, С0) необходимо выделить помещение противопожарными преградами. Предложен следующий вариант: Стены - гипсокартон с утеплителем. Перекрытие - деревянные балки, обработанные огнезащитным составом, подшитые снизу двумя слоями ГКЛ, сверху одним слоем ГКЛ, пустоты заполнены негорючим утеплителем. Возможно ли использование деревянных балок?


[17.01.2025 7:01:06]
 5.3.3 СП 2.13130.2020: Противопожарные преграды, в зависимости от класса конструктивной пожарной опасности здания, должны соответствовать классу пожарной опасности К0 или К1.
В Вашем случае класс конструктивной пожарной опасности С0, значит класс конструкций - К0.
10.5 ГОСТ 30403-2012: Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их пожарной опасности: К0 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ. Для остальных конструкций классы пожарной опасности могут быть установлены только в результате огневых испытаний.
===Возможно ли использование деревянных балок?===
Либо нет, либо испытания.


[17.01.2025 12:52:10]
 "Заключение ВНИИПО по оценке огнестойкости и пожарной опасности междуэтажных и чердачных перекрытий на металлическом каркасе с подшивкой из гипсоволокнистых листов для малоэтажных зданий и мансардных надстроек" от 2006 года - "По результатам проведенных во ВНИИПО исследований конструкции перекрытий и покрытий с подшивкой из ГВЛ (ГВЛВ) определенной толщины даже на деревянном каркасе (при негорючем утеплителе) отнесены к классу пожарной опасности К0." Как быть с этим?


[17.01.2025 14:17:43]
 = По результатам проведенных во ВНИИПО ИССЛЕДОВАНИЙ конструкции перекрытий и покрытий с подшивкой из ГВЛ (ГВЛВ) определенной толщины даже на деревянном каркасе (при негорючем утеплителе) отнесены к классу пожарной опасности К0. Как быть с этим?=
https://www.knauf.ru/upload/iblock/2...
Забыть.Согласно ч.9 ст.87 ТРоТПБ "пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных ИСПЫТАНИЙ по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности". Нужны испытания, а не исследования.
У вас в составе конструкции перекрытия присутствуют горючие элементы/материалы: деревянные балки и ГКЛ. Согласно п 10.5 ГОСТ 30403-2012 для установления класса пожарной опасности конструкции перекрытия должны быть проведены огневые испытания. Либо можете воспользоваться положениями ч.10:
-Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Противопожарное перекрытие 3-го типа      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.