Определение этажей при оборудовании здания противодымной вентиляцией

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.01.2025 10:50:04]
 Уважаемые коллеги! Всех с прошедшими праздниками! Подскажите, как понимать требования п. 7.2 СП 7.13130: "7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- общественных и административно-бытовых
В СП Минстроевских (общественные здания, жилые здания) есть термины и определения: этажность и количество этажей. Не число, а количество.
Вот это "число этажей" в п. 7.2_в СП 7 как определять? Входит ли в это число подвальный этаж? Получается, что если даже здание имеет один надземный этаж и подвал, то оборудовать коридоры следует противодымной вентиляцией?






[13.01.2025 10:51:32]
 Дополнение: в терминах и определениях - Количество этажей общественного здания - общее количество всех планировочных уровней общественного здания, определяемых как этаж.
При определении количества этажей учитывают:
- все надземные этажи, в том числе мансардный;
- все подземные этажи, а также цокольный этаж.


[13.01.2025 11:32:54]
 п/п в) п.7.2 не распространяется на цокольные и подвальные этажи зданий, для них используйте п/п б).


[13.01.2025 11:35:07]
 Так я не про подвалы. Я про подсчет количества (числа) этажей.


[13.01.2025 12:03:05]
 =Я про подсчет количества (числа) этажей.=
см. п.3.56 СП 4



[13.01.2025 12:14:07]
 Опять разнобой. В СП Минстроя два термина - этажность и количество этажей. У МЧС - только этажность по сути напоминает Минстроевское определение этажности. Но количества этажей - определения у МЧС - нет.


[13.01.2025 17:30:36]
 Положения п. 7.2в) СП 7.13130.2013 не распространяются на
коридоры одноэтажных зданий.


[13.01.2025 17:41:29]
 =Опять разнобой.=
Как обычно. В СП МЧС число этажей обычно соответствует минстроевской этажности, а не количеству этажей. См.,например, табл.2 в СП 3.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Определение этажей при оборудовании здания противодымной вентиляцией      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.