Нужна ли СОУЭ в частных дома на 2-4 квартиры?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.12.2024 11:26:54]
 Строятся частные дома. В каждом от 2 до 4 квартир, каждая квартира имеет отдельный выход.
По СП 486 считаю их как многоквартирные и оборудую СПС.
А вот с СОУЭ разобраться не могу. в соответствии с таблицей жилые дома могут быть коридорного и секционного типа. С коридорными понятно (даже искать не буду определение, думаю, все понимают что это). Про секционного типа не был так уверен, поэтому нашёл в СП 54:

3.1.10 здание жилое многоквартирное секционного типа: Многоквартирное жилое здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов (кроме проемов, устраиваемых в уровне технических и нежилых этажей с учетом противопожарных требований); квартиры одной секции имеют выход на одну лестничную клетку непосредственно, через коридор или лифтовый холл.

Квартиры у меня не имеют выхода на одну лестничную клетку, так что к секционному типу я их также отнести не могу.

Отсюда вопросы:
1. нужно ли оснащать СОУЭ такие здания (и ссылку на нормативку)?
2. если да, та какого типа должно быть СОУЭ (и ссылку на нормативку)?


[25.12.2024 12:15:18]
 Добавлю, что сейчас я рассуждаю так: получается, что у нас здание жилое многоквартирное блокированное. п. 9.3 говорит о том, что "В многоквартирных жилых зданиях следует предусматривать ... системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре ... "
а п. 6.2.3.5 указывает "Систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в многоквартирных жилых зданиях следует проектировать в соответствии с СП 3.13130."

СП 3 не содержит конкретики по блокированным МКД, значит, допустимо применить 1-й тип СОУЭ.


[25.12.2024 12:31:13]
 =допустимо применить 1-й тип СОУЭ=
Согласно действующей редакции СП3 СОУЭ не требуется. Можете ставить 1 тип, если финансирование не из бюджета.


[25.12.2024 17:07:46]
 если нет общих помещений, то это индивидуальные дома блокированной застройки
Определение домов блокированной застройки указано в «СП 55.13330.2016. "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные"…. 3.1 дом блокированной застройки жилой индивидуальный (блокированный жилой дом): Индивидуальный жилой дом, блокированный с другим индивидуальным жилым домом (другими индивидуальными жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок».
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Нужна ли СОУЭ в частных дома на 2-4 квартиры?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.