Установка дымовых извещателей за потолком Грильято

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.12.2024 13:15:58]
 Здравствуйте, коллеги.
Интересно ваше мнение по такому вопросу.
Есть помещения, у которых подвесные потолки сделаны следующим образом: сплошной потолок из ГКЛ, а под ним, на расстоянии 300 мм, потолок Грильято 100х100.
В проекте СПС предусмотрена установка дымовых извещателей на потолке ГКЛ (т.е. от извещателя до Грильято примерно 25 см).
Согласно СП484 6.6.36
"... Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м."
Как думаете, нарушается ли этот пункт в данном случае? Точнее, насколько вероятно получить замечание в связи с нарушением этого пункта.


[23.12.2024 13:41:24]
 Нужно в данном случае пользоваться специальной нормой для подвесных потолков, а не общей для конструкций и оборудования.


[23.12.2024 13:44:15]
 Ув. ifbbpro, поясните, пожалуйста.


[23.12.2024 15:24:55]
 В СП 484 есть специальная норма для подвесных потолков с перфорацией (п. 6.6.7). Необходимо и достаточно в отношении подвесного потолка выполнять этот пункт.


[23.12.2024 15:34:20]
 Вы хотите сказать, что если мы выполняем норму по перфорации, то это дает нам возможность не обращать внимание на другие нормы, в частности, на "расстояние до строительных конструкций"?
Мне кажется странным такой вывод.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Установка дымовых извещателей за потолком Грильято      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.