Ширина выхода из библиотеки с пребыванием дошкольников 1,2 м.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.12.2024 12:44:55]
 Подскажите пожалуйста кто знает. Есть детская библиотека, иногда её посещают дошкольники из детских садов группами в кол-ве 20-30 чел. для разных развлекательных занятий. Инспектор настаивает, что ширина выхода из помещений в этом случае должны быть 1,2 м., так как в помещении находятся дошкольники.

Но КФПО библиотеки Ф2.1, а не Ф1.1. и достаточны до 50 чел. выходы шириной 0,8 м.

Инспектор прав??? Или нет???


[23.12.2024 13:05:01]
 не прав