оборудование АУП чердаков домов-интернатов для престарелых и инвалидов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.12.2024 7:49:41]
 Всем привет.
Проектируется дом-интернат для престарелых и инвалидов. Согласно СП 486 он оборудуется АУП. Вопрос такой - согласно п. 4.4 СП 486 надо оборудовать чердак этого здания АУП или не надо?


[13.12.2024 10:07:00]
 Нет, нужно только СПС.
Смотрите строку 42 в таблице 3.


[13.12.2024 10:20:41]
 По действующей редакции СП 486 надо.
=Смотрите строку 42 в таблице 3.=
Надо см. п.7 табл.1+п.4.4.разд.4


[13.12.2024 11:40:08]
 получается противоречие п. 42 табл. 3 и п. 7 табл. 1 + п. 4.4

если произойдет пожар на таком чердаке без АУП, то мнение следственных органов будет однозначным - должна была быть АУП


[13.12.2024 11:50:46]
 начальник отдела® "Надо см. п.7 табл.1+п.4.4.разд.4"

Маловато будет. Ещё пункт 4.10 надо добавить:

4.10Помещения, перечисленные в таблице 3, а также сооружения, указанные в пункте 10 таблицы 2, оборудуются соответствующими системами противопожарной защиты независимо от назначения здания, в состав которого они входят.


[13.12.2024 11:51:40]
 ВНИИПО считает, что АУП не требуется, нужна только СПС


[13.12.2024 11:52:38]
 Что я трактую в том числе как указание, что посмотрев строку 42 в таблице 3 нужно забыть п.7 табл.1.


[13.12.2024 14:32:43]
 Посмотрите проект изм. в СП 486:
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/h...
и сравните с действующей редакцией.
Получается, что по действующей редакции АУП на чердаке здания кфпо Ф 1.1 требуется, если здание защищается АУП.


[13.12.2024 14:44:14]
 =Маловато будет. Ещё пункт 4.10 надо добавить:=
Я бы еще добавил и п.4.9. Здание дома-интерната, включая чердак, должно быть защищено и СПС,и АУП.


[13.12.2024 15:48:16]
 начальник отдела ®
И если чердак, естественно, неотапливаемый, то будет Асашай® там городить сухотрубы ...

Последняя надежда - что там чердак есть, а вот помещений на этом чердаке - нету, только голубиный помёт и пыль.


[13.12.2024 19:08:13]
 в общем, вывод такой - в СП 486 с этими чердаками перемудрили. В одном месте написано делать АУП, в другом - только СПС


[13.12.2024 20:11:47]
 =в общем, вывод такой - в СП 486 с этими чердаками перемудрили=
По мне это не так.
4.1. При определении необходимости защиты здания и его отдельных помещений автоматическими установками пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации следует в первую очередь определить необходимость защиты здания в целом (таблица 1), затем определить необходимость защиты каждого сооружения (таблица 2) и помещения (таблица 3), входящих в состав
здания, и в заключении определить необходимость защиты оборудования, находящегося в помещениях здания (таблица 4).
Если согласно п.7 табл.1 определяется, что здание должно быть защищено АУП, то нет смысла смотреть табл.3. Защищаем АУП ( и одновременно СПС согласно п.4.9) все помещения здания, кроме перечисленных в п.4.4, и так как у нас здание кфпо Ф 1.1, защищаем АУП (и СПС) также чердак здания.
Когда в силу вступят изменения в примеч. к п.4.4 СП 486, чердак необходимо будет защищать только СПС.


[13.12.2024 21:25:54]
 не свод правил, а прям библейская притча - без толкования не поймешь
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: оборудование АУП чердаков домов-интернатов для престарелых и инвалидов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.