Пожарный риск и противопожарный разрыв

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.12.2024 11:00:33]
 Уважаемые форумчане, мне непонятен вопрос о возможности сокращения противопожарного разрыва между производственными зданиями путем расчета пожарного риска. Где-то нашла, что проектировщики идут таким путем: делают расчет теплового потока, затем подтверждают расчетом риска и уменьшают расстояния. Просто, когда я проходила обучение во ВНИИПО, нам говорили, что обоснование расстояний не учитывается методикой. Возможно этот вопрос уже поднимался...


[03.12.2024 12:51:01]
 Риск здесь идет как дополнение. Расстояние обосновывает расчетом теплового потока, предусматриваются какие-нибудь дополнительные противопожарные мероприятия, и еще и расчет риска. В нем, естественно, рассматриваются только пожары в здании, без учета соседних объектов.


[03.12.2024 13:41:04]
 Расчет пожарного риска нужен в случаях, предусмотренных ч.1 ст.69 ТРоТПБ, а также когда разрабатывался КИМ (доп.п/п мероприятия), обеспечивающий нераспространение пожара между зданиями. В остальных случаях делают расчет плотностей теплового потока.


[03.12.2024 13:50:19]
 Извините за безграмотность, где вообще прописано, что можно расчетом обосновать отступление от нормативного разрыва. В приложении А СП 4.13130.2013 дана методика для жилых и общественных зданий, меня же интересует производство.


[03.12.2024 13:59:47]
 п.4.3 СП 4.13130.2013- "Для случаев, не подпадающих под область применения приложения А....."


[03.12.2024 14:15:21]
 Получается для производственных или складских зданий данный расчет ничего не решит, и нужно соблюдать требования табл.3 п.6.1.2. Смотрю в примерах, сплошь и рядом, делают для производственных зданий такой расчет, затем риск и сокращают разрывы.


[03.12.2024 14:23:55]
 Сокращение расстояний между производственными зданиями не подпадает под приложение А. Делаете расчет по апробированной методике. В чем у Вас сомнение? Вы последнюю редакцию СП 4 смотрите? Посмотрите еще содержание журналов Вестник ГГЭ. Там встречаются статьи по этому случаю. Например, в 4-м номере (последнем) за этот год.


[03.12.2024 14:47:48]
 Сомнения в том, что эксперт поинтересуется, на основании чего сокращен разрыв и где разрешено использование данного расчета для таких мероприятий. СП 4.13130.2013 с 4 изменениями. Спасибо за ссылки.


[03.12.2024 14:48:39]
 Еще вопрос, разве в методике расчета пожарного риска для производственных зданий где-то учитывается расстояние между зданиями?


[03.12.2024 14:53:37]
 Основания для расчета есть, но да, здесь все или многое - на усмотрение эксперта.


[03.12.2024 14:54:39]
 Нет, не учитывается. Поэтому методика только для пожаров в здании.


[03.12.2024 14:57:33]
 Еще, если я правильно понял Ваше сомнение, то апробированная методики - это само приложение А и есть. Только Вы его будете применять для производственных зданий в сочетании с риском и с дополнительными противопожарными мероприятиями.


[03.12.2024 15:07:14]
 Может я неправильно понимаю, и есть какая-то другая методика для расчета теплового потока. У меня сейчас возникла аналогичная ситуация с невозможностью разместить здания, согласно нормативным разрывам, и предложили мне сделать расчет, затем расчет риска и сократить разрывы. Вот я и пытаюсь разобраться в этом вопросе.


[03.12.2024 15:11:48]
 В приложении А указано, что допускается применять другие методики, поэтому чаще всего применяют полевую модель. Смотрите Вестник ГГЭ №3 2022 год.


[03.12.2024 15:25:30]
 Спасибо за обратную связь)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожарный риск и противопожарный разрыв      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.