Главный инженер предприятия не хочет понимать, что пожарная сигнализации отработала 10 лет и нужно д

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.11.2024 18:43:15]
 Здравствуте. Работаю на большом предприятии, обслуживаю пожарку. Производство. 800 человек. 9 обжежитий. 10 лет вышло. Нужно делать новую систему пожарной сигнализации и СОУЭ. СОУЭ исполнено на РУПОРАХ, которые сняты с производства, пожарка болид адресный. ЗИПа в нужном количестве, чтоб снять все оборудование и отправить в болид на поверку нет. Главный инженер не дает денег на новую пожарку, замы и начальники об,яснить ему не могут. Про госты и СП слышать ничего не хочет, говорит, что "госты вертел на х.." называет вымогателем. Требует от меня "инженерного решения".
А какое может быть инженерное решение, если пожарка по документам с.амортизировала?


[15.11.2024 19:17:03]
 В подмосковье есть системы пожаротушения, которым более 100 лет.

Необходимость замены систем через 10 лет - это Ваши личные фантазии.


[16.11.2024 0:42:25]
 Вобще я как-то слушал вебинар. Замена систем через 10 лет - это фантазии в первую очередь известного эксперта Зайцева А.В. Очень любит он продвигать эту тему.
С инспекторами общался на эту тему, особо конкретно по системам пожарной сигнализации возразить и правда нечего.
А так свяжитесь с Зайцевым А.В. например через учебный центр "Такир" и за денежку он все подробно расскажет вашему главному инженеру предприятия и наверняка убедит его в жизненной необходимости этого процесса. Вебинар вроде был от Такира, попробую найти


[16.11.2024 0:46:04]
 Вроде этот
https://rutube.ru/video/617e721edb45...
Особенно Кочнов О.В. порадовал. Речевое оповещение годами молчит, но настолько не надежно, что через 10 лет надо выбрасывать. Возможно правда это касается не всех производителей


[16.11.2024 5:18:01]
 Andy Smoker, caми то те ГОСТы и СП читали? Нет в них ничего про замену систем. Не "нужно делать новую систему пожарной сигнализации и СОУЭ".


[16.11.2024 12:31:33]
 Andy Smoker ® [15.11.2024 18:43:15]
Я предлагаю написать Руководителю Заказчика письмо. Именно Руководителю, а не Главному инженеру. В письме перечислить ВСЕ! приборы, извещатели и т.д. которые смонтированы на объектах. Каждый прибор имеет Паспорт, где завод изготовитель указывает срок эксплуатации изделия. Нудно? Да! Но таким образом Вы прикроете свои вторые 90, при не дай Бог пожаре, а особенно с травмированием или гибели людей.
Посмотрите ещё "ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст). Там есть п. 6.6.1 Эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы (эксплуатации)
необходимо осуществлять в соответствии с [1]. Решение о дальнейшей эксплуатации должен принимать правообладатель объекта. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы рекомендуется привлекать производителя данного технического средства СПС. При отрицательном заключении производителя эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы проводить не следует.
В случаях, когда в технической документации указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, "10 лет и более" или "средний срок службы 10 лет", следует руководствоваться числовым значением ("10 лет" в приведенном примере) и принимать его как время истечения срока службы
(эксплуатации).
Этот ГОСТ есть в Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р
(ред. от 26.04.2022) под номером 222 https://www.consultant.ru/cons/cgi/o...
А вообще, тот кто придумал, что нормы и правила по безопасности являются
добровольного применения немножко не в себе.


[16.11.2024 12:36:04]
 >...рекомендуется привлекать...

Вы не в состоянии отличить модальные операторы: обязательно, разрешено, безралично, рекомендуется и т.д.? Не нужно думать, что все живут в мире, где есть только обязательно и запрещено.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Главный инженер предприятия не хочет понимать, что пожарная сигнализации отработала 10 лет и нужно д      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.