Пожарошение фальшпола в электрощитовой

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.11.2024 11:40:32]
 Всем добрый день. Помогите пожалуйста разобраться и правильно принять решение.
Помещение Электрощитовая, площадь 40м2. В помещении также располагаются шкафы автоматики АСУ. Помещение расположено на антресоли здания 1-го этажа и имеет фальшпол высотой 1м для подвода кабелей к шкафам. Фальшпол обслуживаемый.
Под фальшполом расположены лотки (2 ряда и 3шт в высоту)
Данное помещение имеет категорию В3.
Само помещение вроде как не попадает под оснащение АУП по СП 486.1311500.2020, п.14 таблицы 3 сложно притянуть.
Но вот по фальшполу есть вопросы: согласно СП 486.1311500.2020 таблица 2, п.10.2. Практически на любом участке (ввод в помещение, переход кабельной трассы с отметки фальшпола в шкаф объем горючей массы превышает 7л на м2, если верить справочникам. По данным справочникам и расчетам 20шт кабелей ВВГнг(А)-FRLS 3x4 в пучке (в лотке) это приграничное значение данного пункта СП, это для примера. Просто я много где видел и фальшполов и фальшпотолков где проходит подобная кабельная линия, но никого АУПТ там нет.

За кабельную линию я принимаю кабели идущие в одном лотке.

Если применение АУПТ неизбежно, можно ли оснащать объем фальшпола модулями порошкового пожаротушения?




[06.11.2024 12:01:04]
 IMHO,
1. Можно избежать пожаротушения, если кабели в сплошных кабельных лотках.
2. Кабели можно тушить и порошковыми и аэрозольными модулями.


[06.11.2024 12:20:33]
 Лотки применяются лестничного типа (


[06.11.2024 12:57:06]
 "В помещении также располагаются шкафы автоматики АСУ!"
Если там шибко ценная автоматика типа серверов, то аэрозоль всё-таки не стоит ставить. Модулей типа МПП Буран-0,5 навтыкать.


[06.11.2024 13:58:34]
 То есть модулей Буран-2, большая площадь всё-таки.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарошение фальшпола в электрощитовой      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.