Подвесной потолок в помещении категории Д

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.10.2024 12:03:27]
 Доброго времени суток. Дано производственное здание и помещение категори Д в нем. В помещение категории Д имеем подвесной потолок. Само помещение мы не оборудуем СПС, а вот в запотолочном пространстве нужно посчитать пожарную нагрузку и по результатам расчетов принимать решение о защите запотолочного пространства СПС. Вопрос следующий. Не знаю, но почему-то смущает, что помещение не оборудуется СПС, а запотолочное пространство может так случиться, что будет оборудоваться СПС.


[27.10.2024 13:11:11]
 Помещений категории Д в реальности практически не существует.

За весь мой опыт работы я встречал только один случай: склад с сильным окислителем, в котором кроме бака вообще ничего не было. Для наблюдения были окошки с толстыми стеклами.

У Вас В4 или выше.


[27.10.2024 13:16:01]
 Категория Д, при этом там таких помещений достаточно много. В3 и В2 есть, но их меньше.


[27.10.2024 14:31:51]
 Хороший вопрос, еще во время СП5 писали письма во ВНИИПО, при этом комбинаций было больше. Например, помещение тушится, а пространство нет, при этом по определению помещение включает в себя пространство за фальшпотолком. Получали ответ что таб.2 применяется независимо от других таблиц, как будто это отдельная независимая зона.
Сейчас что-то похожее в СП 486: п.4.10 Помещения, перечисленные в таблице 3, а также сооружения, указанные в пункте 10
таблицы 2, оборудуются соответствующими системами противопожарной защиты независимо от
назначения здания, в состав которого они входят.


[27.10.2024 17:00:13]
 Спасибо. Да, вобщем-то других вариантов нет, запотолочное пространство нужно рассматривать отдельно, как бы это не смущало.


[28.10.2024 6:20:30]
 Ув. Mandarins Вы уверены что правильно рассчитали категорию пожарной опасности?


[28.10.2024 9:37:34]
 ifbbpro®
Rujero®

Бывают помещения и категории Г и категории Д. А если послать дурака Богу молиться, то он и лоб от старания об пол разобьёт, и В3 по СП12 насчитает.


[28.10.2024 9:37:34]
 ifbbpro®
Rujero®

Бывают помещения и категории Г и категории Д. А если послать дурака Богу молиться, то он и лоб от старания об пол разобьёт, и В3 по СП12 насчитает.


[28.10.2024 10:07:07]
 
Rujero ®

Я не отвечаю за расчет категорий помещений. Повлиять на этот процесс тоже не могу. Имею то, что описано выше.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Подвесной потолок в помещении категории Д      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.