Дымоудаление из встроенных помещений 1 этажа открытого паркинга

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.09.2024 6:08:37]
 Доброго дня всем!
Объект - надземный открытый паркинг с 1 этажом занятым общественными помещениями - магазины, офисы, автомойка, сто и т.п.
Все помещения меньше 800м2.
по СП 7.13130 требования к удалению дыма при пожаре не распространяются:
е) на помещения общественного назначения, встроенные или встроенно-пристроенные на нижнем надземном этаже жилых зданий, конструктивно изолированные от жилой части и имеющие эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещения не более 25 м и площади каждого помещения не более 800 м.
Как считаете можно ли данный пункт применять для таких объектов?


[03.09.2024 6:58:45]
 Добрый день.
Пункт не может распространяться на Ваш объект.
У Вас объект надземный открытый паркинг с 1 этажом занятым общественными помещениями.
А в п. е) СП 7.13130 речь идет о помещениях общественного назначения, встроенные или встроенно-пристроенные на нижнем надземном этаже жилых зданий


[03.09.2024 7:29:42]
 Rujero я это понимаю, суть вопроса - почему для встроенных помещений в жилой дом дымоудаление не нужно, а если сверху нет людей, а стоят машины - то уже нельзя?


[03.09.2024 7:47:19]
 Потому что автостоянка имеет КФО Ф5 и есть специфические требования к автостоянкам
п. 5.1.8 СП 113: В стоянках автомобилей допускается предусматривать служебные помещения для
обслуживающего персонала и сетей инженерно-технического обеспечения. В них размещаются охрана, контрольные и кассовые пункты, пассажирские лифты, санитарные узлы (в т.ч. приспособленные для МГН), помещения мойки. Их состав и размеры площадей определяются
проектом в соответствии с заданием на проектирование.

Размещение торговых помещений (лотков, киосков, ларьков и т.п.) непосредственно в помещениях стоянок автомобилей не допускается.


[03.09.2024 8:03:51]
 Я не говорю про размещение помещений "в стоянке", магазины и офисы - это отдельный пожарный отсек выделенный на 1 этаже. Так же как стоянка встроенная в жилой дом.
Понимаю что в СП 7.13130 написано конкретно про жилые дома, но по мне, существенной разницы для безопасности людей нет, жилой это дом или стоянка автомобилей. Нам нужно защитить людей которые находятся внутри помещений 1 этажа, как на это влияет то что выше них есть открытая зона с машинами?


[03.09.2024 8:16:55]
 Взаимосвязь автостоянки и отсека встроенных помещений с помощь планировочных проемов есть?


[03.09.2024 8:23:31]
 Отдельные пожарные отсеки разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Если б были проемы между ними, они б не были отдельными отсеками.
Еще раз напишу - 1 этаж отдельные помещения с отдельными входами прямо на улицу. Магазин и двери в него, автомойка - и ворота въезда.
Парковка - 2-9 этажи с отдельным въездом на рампу с которой съезд на этажи паркинга.


[03.09.2024 8:37:05]
 Тогда основание по оснащению системой противодымной вентиляции согласно п. 7.2 СП 7.13130.2013 какое?


[03.09.2024 8:53:21]
 Взаимосвязь пожарных отсеков не влияет на понятие отдельный пожарный отсек. Пожарный отсек априори отдельный.


[03.09.2024 9:31:19]
 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- с высокой плотностью пребывания людей;
- торговых залов;
- офисов;

Про естественное проветривание при пожаре этот вариант есть в запасе, что оборудовать наружные ограждения открывающимися проемами для удаления дыма. Но мне интересно мнение именно о необходимости в этом в рамках контекста "почему в жилье можно, а про стоянки или например про офисы ничего не сказано"


[03.09.2024 12:12:22]
 из закрытых стоянок в любом случае нужно дымоудаление
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Дымоудаление из встроенных помещений 1 этажа открытого паркинга      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.