О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Размещение дымоприемных устройств в коридоре с перегородками

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.08.2024 17:10:43]
 Здравствуйте.
Если коридор разделен перегородками с дверьми на части, то в каждой такой части должны быть дымоприемные устройства и устройства подпора?


[19.08.2024 18:44:09]
 =Если коридор разделен перегородками с дверьми на части, то в каждой такой части должны быть дымоприемные устройства и устройства подпора?=
Необязательно.


[20.08.2024 7:19:26]
 И как можно обосновать отсутствие таких устройств?


[20.08.2024 8:47:15]
 4.2.1. При проектировании эвакуационных путей и выходов допускается:
– разделение коридора противопожарными перегородками с дверями при обеспечении
расстояний от дверей помещений до эвакуационных выходов из коридора в соответствии с
требованиями настоящего свода правил и обеспечении необходимых параметров систем
противопожарной защиты


[20.08.2024 9:04:14]
 Из этого пункта можно заключить что в каждом таком участке должны быть устройства.


[20.08.2024 9:04:14]
 Из этого пункта можно заключить что в каждом таком участке должны быть устройства.


[20.08.2024 11:58:14]
 =Из этого пункта можно заключить что в каждом таком участке должны быть устройства.=
Из этого пункта нельзя подобное заключить, так как СП 1 не устанавливает требования к параметрам ПДЗ. Смотрите раздел 7 в СП 7.


[20.08.2024 12:41:47]
 ну дымоудаление из всего коридора в целом должно быть предусмотрено. То есть есть коридор длиной 100 м, вы его разделили перегородкой на участки по 50 м. Соответственно, клапан ДУ не может удалять дым из части коридора, отделенной перегородкой. Значит, в каждой части коридора должны быть клапаны ДУ

Тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять
перегородками с дверями на участки длиной менее 15 м (п. 7.2 СП 7)


[20.08.2024 13:00:03]
 =ну дымоудаление из всего коридора в целом должно быть предусмотрено. То есть есть коридор длиной 100 м, вы его разделили перегородкой на участки по 50 м. Соответственно, клапан ДУ не может удалять дым из части коридора, отделенной перегородкой. Значит, в каждой части коридора должны быть клапаны ДУ=
Многое зависит от длины участков. Если разделили коридор на участки по 60 м. п/п перегородками 2-го типа, то минимум 2 клапана надо ставить в каждой части коридора, исходя из положений п.7.8. А разделили коридор на участки по 15 м. и менее, то не всегда нужно в каждой такой части коридора устанавливать клапан.


[20.08.2024 13:13:41]
 То есть в случаях когда длина нетупикового коридора менее 15 м необязательно устанавливать клапан. И это должно как-то подтверждаться. Нужно подтвердить расчетом дымоудаления наверное? Дверь в разделяющей перегородки надо открывать по сигналу АПС?


[20.08.2024 13:46:37]
 В соответствии с положениями п. 7.2 в) СП 7.13130.2013 коридоры длиной менее 15 метров без естественного проветривания при пожаре в общественных зданиях высотой два этажа и более не подлежат защите приточно-вытяжной противодымной вентиляцией. При этом возможно деление протяженных коридоров на части длиной менее 15 метров и исключение систем противодымной защиты при устройстве из них двух и более рассредоточенных* эвакуационных выходов, в том числе на эвакуационные лестничные клетки.
Положение указанного выше пyнкта свода правил не распространяются на коридоры (любой протяженности), сообщающиеся с незадымляемыми лестничными клетками или другими помещениями и объемами, подлежащими защите системами приточной противодымной вентиляции. В последнем случае указанные коридоры подлежат защите системами вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с положениями п.7.2 г) СП 7.13130.2013.
Количество частей коридора длиной менее 15 метров не регламентировано требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
В соответствии с положениями СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пyти и выходы» коридоры необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа.
Коридор, разделенный на части противопожарными перегородками 2-го типа, с точки зрения эвакуации допускается рассматривать как один коридор.
При этом, при определении необходимого количества дымоприемных устройств систем вытяжной противодымной вентиляции, длина коридора, разделенного на части перегородкой, определяется для каждого участка коридора отдельно.

* Под рассредоточенными выходами из участка коридора длиной менее 15 метров следует понимать:
- выход в соседний участок коридора (за исключением тупикового);
- выход непосредственно на лестничную клетку или наружу;
- комбинацию перечисленных выше решений.
https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id66...


[20.08.2024 18:43:08]
 Были арзъяснительные письма, где писалось, что деление коридора перегородками на части менее 15 м, не означает что можно не делать СПДВ. А тут теперь пишут, что можно...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Размещение дымоприемных устройств в коридоре с перегородками      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.