О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

кабельная проходка через перекрытие

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
AHTOH ®

[19.07.2024 5:24:14]
 Подскажите пожалуйста, кто прав? Сегодня технадзор сообщил, что в межэтажном перекрытии строящегося многоэтажного дома, в заложенную металлическую гильзу, нельзя засовывать жёсткую ПВХ трубу межэтажного стояка кабелей сетей связи, имеющую категорию стойкости к горению FV(ПВ)0. Хотя в проекте, который прошёл экспертизу и подписанном кучей ответственных лиц, в узле прохода через перекрытие нарисовано именно так. Тоесть ПВХ труба проходит через металлическую гильзу и всё свободное пространство заполняется внутри пеной затем герметиком.


[19.07.2024 7:47:41]
 Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и
сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов,
коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости
должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела
огнестойкости данных конструкций.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)


[19.07.2024 8:27:08]
 Если пространство вокруг кабеля в ПВХ трубе в точке прохода вы тоже залили огнестойким герметиком, то все норм. Иначе - нет. В проекте есть узел прохода через стену? Где разрисована проходка именно так, как вы описали? Если нет, то в проекте подразумевалась проходка именно такая, как говорит технадзор.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: кабельная проходка через перекрытие      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.