О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Отключение инженерных систем при пожаре

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.07.2024 19:04:27]
 Добрый день. Ситуация следующая: большое производсивеннон технологическое здание 3 этажа, большое количество потребителей электроэнергии (шкафы управления вентиляторов, шкафы управления клапанов, тепловые завесы, клапаны, загазованность, электроконвекторы и т.д). Все потребители разнесены по силовым шкафам в количестве 10 шт, причём шкафы расположены не в одном месте, а раскиданы по четырём помещениям на разных этажах. Требуется управление по сигналу пожар. В планах: в каждом силовом шкафу предусмотреть УК/ВК и независимый расцепитель на ту группу потребителей, которые будем по пожару отключать, их сразу все отключим по сигналу от СПС. Всё, что относится к противопожарной защите - не отключаем. На шкафы управления п/п клапанами тянем от СПС отдельно кабель до каждого шкафа для управления при пожаре. Скажите корректно ли решение?! И немаловажный вопрос, для минимизации затрат - возможно ли от СПС не до каждого силового шкафа кабель тянуть, а подключить их последовательно, хотя бы группами ( комнатами, где шкафы стоят, в одной комнате 4 шкафа, три комнаты по два шкафа --- все комнаты разнесены по зданию), то есть не 10 кабелей тянуть, а 4 шт. Сомневаюсь, как контроль целостности цепи до каждого шкафав данном случае реализовать, и нужно падение нагрузки ещё посчитать?!
Спасибо большое заранее за дельные советы, проект


[17.07.2024 21:45:59]
 Tatum: "...В планах: в каждом силовом шкафу предусмотреть УК/ВК и независимый расцепитель на ту группу потребителей, которые будем по пожару отключать, их сразу все отключим по сигналу от СПС. Всё, что относится к противопожарной защите - не отключаем. На шкафы управления п/п клапанами тянем от СПС отдельно кабель до каждого шкафа для управления при пожаре. Скажите корректно ли решение?!..."

Ответ.
1. Решение корректное, если дополнить этот план.

2. Если у вас СПС на Болиде (судя по УК/ВК), то линию управления (связи) до УК/ВК тянем от С2000-КПБ для контроля линии.

3. С2000-КПБ ставим в ШПС-12(24) исп.10(11, 12). Это необходимо, так как у С2000-КПБ в настоящее время все еще один интерфейс RS-485.

Tatum: "...И немаловажный вопрос, для минимизации затрат - возможно ли от СПС не до каждого силового шкафа кабель тянуть, а подключить их последовательно, хотя бы группами..."

Ответ. Да, возможно. Главное, в одну линию подключать УК/ВК с одинаковыми алгоритмами управления.

Хотя надо разбираться отдельно по каждому реле, относится ли п.5.17 СП 484 к вашему случаю.


[18.07.2024 4:33:43]
 СпециальнаяВО

Спасибо. Дело в том, что объект уже в процессе строительства по нормам СП5, поэтому тут нет резервированного интерфейса.
Что именно подразумеваете под разными алгоритмами управления УК/ВК? Думаю может где-то в проекте это тогда нужно будет прописать на схемах...


Ещё интересует момент, по шкафам противопожарных клапанов - эти линии управления нормально замкнутые и их не нужно контролировать по НТД? Нужен только контроль заслонки самих клапанов, кто как реализовывает этот контроль?! СПС не адресная.


[18.07.2024 5:00:12]
 Если нужен контроль, то лучше ставить не УК/ВК, а Гефестовский УКЛСиП(С)220.


[18.07.2024 5:33:31]
 Joprst
Да в том и дело, что стройка в полном разгаре, всё нужно быстро и с минимальными затратами. И "малой кровью" для проектировщика.


[18.07.2024 11:11:57]
 А АСУТП не предусмотрено на объекте?


[18.07.2024 11:45:18]
 АОВ предусмотрено, но из вентиляция питается только от 5 силовых шкафов, остальные 5 сидят на других потребителях, которые тоже нужно частично отключать при пожаре
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Отключение инженерных систем при пожаре      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.