Вывод сигналов с пожарной насосной станции.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.07.2024 14:42:38]
 Добрый день. Госэкспертиза выставила замечания, а именно по выводу сигналов с пожарной насосной на пост с постоянным пребыванием людей(охраны). Требуют вывести сигналы работы/неисправности, аварий, затоплений корпуса и т.д. Насосная станция комплектная, производитель сказал что все эти сигналы имеют выход сухой контакт. ВОПРОС: есть ли какой нибудь прибор контроля на который можно вывести эти контакты или придется собирать шкаф с лампами? И если это шкаф с лампами как подключаются сухие контакты чтоб сработала индикация неисправности/работы и т.д.


[15.07.2024 20:46:20]
 Приборы с выходами типа сухой контакт можно интегрировать в системы пожарной сигнализации любого производителя. Например, на Рубеже R3 на стороне насосной станции ставят необходимое кол-во адресных меток, а в пом. пожарного поста блок индикации или АРМ.

Шкаф с лампами поставить тоже не сложно, подключаются выходы также как и выключатели в цепях рабочего освещения. Но скорее всего шкаф с лампами не пройдет по разделу 5 СП 484 т.к. не предусмотрен по ТД производителя.
Рустам74

[31.07.2024 9:57:49]
 У некоторых производителей насосных установок сразу есть для комплекта отдельный выносной пульт с лампочками. Но не у всех.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Вывод сигналов с пожарной насосной станции.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.