О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Помещение насосной, узловой, резервуарной. Требования?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[05.07.2024 15:44:35]
 Уважаемые коллеги!

Пытаюсь найти требования к размещению резервуара с пенообразователем. Согласно СП5, СП 155, СП10 пенная АУП включает в себя насосы, резервуары с пенообразователем, узлы управления и обвязку трубопроводов.

Для помещения насосной и узлов управления есть требования к помещениям по выделению огнестойкими перегородками и перекрытиями, с некоторыми исключениями.

А вот для резервуара с пенообразователем кроме ГОСТ Р 50800-95 5.3.13 Помещение для хранения пенообразователя должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005 и СНиП 2.04.05. ничего не нахожу. То ли к вечеру пятницы уже от жары устал то ли действительно можно размещать резервуар с пенообразователем в защищаемом помещении?

То что пенообразователь является трудногорючей жидкостью тоже ни на что не влияет.

Проблема в том что насосную построили без резервуара и теперь стоит вопрос строить ли пристройку для резервуара или сделать сетчатую выгододку для резервуара прямо в цеху.


[05.07.2024 18:03:17]
 В СП 5 был п. 5.9.30., но в СП 485 подобной нормы нет.
Посмотрите рекомендации ВНИИПО 2022 г. по применению пенообразователей:
https://nsopb.ru/fck_editor_files/fi...

=ГОСТ Р 50800-95 5.3.13 Помещение для хранения пенообразователя должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005 и СНиП 2.04.05.=
Ну можно и так. Стандарт входит в перечень к 123-ФЗ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Помещение насосной, узловой, резервуарной. Требования?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.