О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Открытая лестница в магазине

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.07.2024 8:40:51]
 Коллеги, какое будет мнение. Торговое предприятие запроектировано 3-х этажный (1 подземный, 2 надземных) в жилом доме отдельным отсеком в 1996 году без реконструкций по СНиП 2.08.01- 89 и 2.08.02-89. Отсек оборудован пожаротушением. Имеется предусмотренная проектом открытая лестница соединяющая все три этажа.
Согласно п. Согласно п. 1.102. СНиП 2.08-02-89
действовавшего на момент проектирования и строительства одна из внутренних лестниц
в зданиях I и II степеней огнестойкости высотой до девяти этажей может быть открытой
на всю высоту здания при условии, если помещение, где она расположена, отделено от
примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными
перегородками.
При устройстве автоматического пожаротушения во всем здании отделять
помещения с открытой лестницей от коридоров и других помещений не обязательно.
По факту лестница не отделена от торговых залов, но весь отсек с водяным спринклерным пожаротушением.По этому поводу получено предписание при проверке, которое обжаловано, но оставлено без удовлетворения с отсылкой,на 384-фз - здание это результат строительства, представляющий
собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части,
включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы
инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или)
деятельности людей, размещения производства, хранения продукции.
или содержания
животных, так как здание является многофункциональным, а жила этоя часть здания не
отделена от части здания общественного назначения и п что отсек.
Почему тогда не принимается во внимание СП 2 где по разделу 5.4 отсек считается зданием? И акт госкомиссии с проектом архитектуры имеется.


[05.07.2024 9:36:36]
 Во-первых, смущает сквозная лестница из подвала.
Во-вторых, неверно читаете п. 1.102. СНиП 2.08-02-89:
"В зданиях предприятий розничной торговли и общественного питания I и II степеней огнестойкости лестница с первого до второго или с цокольного до первого этажа может быть открытой и при отсутствии вестибюля. При этом эти лестницы или пандусы для предприятий розничной торговли можно учитывать в расчете путей эвакуации только для половины количества покупателей, находящихся в соответствующем торговом зале, а для эвакуации остальных покупателей следует предусматривать не менее двух закрытых лестничных клеток."

В-третьих, упускаете из виду нормы СНиП 2.01.02-85*:
"Из помещения площадью до 300 м2, расположенного в подвальном или цокольном этаже, допускается предусматривать один эвакуационный выход, если число постоянно находящихся в нем не превышает 5 чел. Выходы из подвалов и цокольных этажей следует предусматривать непосредственно наружу".

В-четвертых, здание не является многофункциональным.

В-пятых, если ссылаться на СП 2, то полностью на весь, а не дергать из него маленькие кусочки.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Открытая лестница в магазине      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.