О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

АПС и СОУЭ в ЗС ГО

[ГОЧС]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.07.2024 13:14:35]
 Добрый день. Имеется ЗС ГО в подвальном этаже жилого 5-этажного здания. В мирное время помещения не эксплуатируются, в рамках капитального ремонта в разделе ТХ предусмотрены несколько столов, табуретов и нары. Существующей системы АПС и СОУЭ нет ни в самом подвальном этаже, ни в жилом здании. Отсюда вопрос, требуется ли предусмотреть данные системы вообще и на что сослаться?
Планировалось указать данные помещения как складские (кроме 4-х санузлов и лестничных клеток), сослаться на п 5.1.2 СП 4.13130.2013, определить категории помещений по СП 12.13130 и описать, что в данных помещениях защита не требуется, т.к. имеем 4 санузла, 2 лестничные клетки, одну венткамеру и помещения категории В4 по расчету. Но как быть с СОУЭ? По логике, если помещения не эксплуатируются в мирное время, то нет ни постоянного, ни временного пребывания людей (в СП88, кажется видел, что проверять их должны раз в 2 года), да и АПС не требуется, насколько я считаю, но как быть с СОУЭ? Необходимо нормативно конкретно обосновать, нужно ли это все-таки. Пока обратил внимание на п 4.8 СП3 "Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.", но у нас нет таких мест.
Заказчик вещает "АПС ставьте, а СОУЭ не нужна, только сделайте передачу сигнала в ПЧ", что не соответствует функциональному классу здания.
P.S. Не кидайте помидорами


[04.07.2024 15:20:59]
 Все зависит от того как вы его эксплуатируете в мирное время. Если ничего не было подозреваю - ничего и не надо. См. Пр. МЧС РФ № 583 от 15.12.2002.


[05.07.2024 7:44:13]
 Если кап.ремонт или реконструкция, то можно сослаться на СП 88.13130.2022, раздел 16, и да, согласен - СПЗ зависят от использования сооружения в мирное время. Если желаете обозначить помещения складскими категории В4 - будете делать СОУЭ с ручным пуском. Не хотите делать СОУЭ - оставляете их помещениями для укрываемых, или какие они в изначальном плане, и прописываете в документации, что в мирное время эксплуатация сооружения не производится.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ГОЧС]Тема: АПС и СОУЭ в ЗС ГО      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.