считыватель Touch Memory для сброса пожарной тревоги

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.06.2024 18:51:58]
 Есть потребность организации сброса пожарной тревоги(перевзятие) не с пульта С2000М ,а с помощью считывателя Touch Memory и идентификаторов-ключей..но можем ли применить считыватель в СПЗ (для сброса пож.тревоги) если данный девайс не подлежит обязательной сертификации и нет сертификата на соответствие регламентам по пожбез.? Изначально был вариант с С2000-КС , но на неё тоже нет пожарного сертификата и шинный интерфейс без резервирования. Нужно чтоб сброс(перевзятие) СПС был без подхода к пульту С2000-М.


[28.06.2024 8:50:31]
 С2000-БКИ 2RS485 вам в помощь


[28.06.2024 15:42:41]
 Бки весьма не маленькая а там дизайн. Да и недешевая для 14 извещателей. Хотелось бы мнение конкретно по заданному вопросу.Считыватель то по сути нужен чтоб простым действием без перегруза от индикации перевзять спс.


[28.06.2024 16:59:52]
 значит у вас один кдл если всего 14 извещателей
к нему также можно подключить считыватель СЧИТЫВАТЕЛЬ-2
Рустам74

[28.06.2024 17:22:30]
 Да, если в составе СПС есть С2000-КДЛ, то в руководстве к нему прямо прописана возможность подключать внешние считыватели.


[28.06.2024 23:36:51]
 да маленькая адресная спс один контроллер дплс и то что есть порт для считываателя известно и для охранной системы можно считыватель без проблем, а можно ли его в пожарную сигнализацию задействовать тут как раз вопрос,т.к. средства пожарной автоматики подлежат сертификации на соответствие регламентам. Считыватель в данном случае входит в состав средств спа, т.к. используется для организации управления системой пож.сигн. (вместе с ключами кстати) и тут выплывает эта история про сертификацию средств спа на соответствие регламентам, а считка и ключи естественно их не имеют ..поэтому вопрос о допустимости (не технической) применения считывателя и ключей в спа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: считыватель Touch Memory для сброса пожарной тревоги      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.