О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

ОКЛ (огнестойкая кабельная линия)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.06.2024 11:06:56]
 Добрый день.

Объект - вновь вводимый большой спорткомплекс. Проектировщик систем пожарной защиты утверждает, что применение ОКЛ на объекте не нужно, достаточно будет огнестойкого кабеля и прокладка по старинке. Прав ли проектировщик? Не могу найти точное утверждение, что ОКЛ монтировать обязательно.

Спасибо за ответы.
Рустам74

[27.06.2024 11:44:06]
 Свод правил СП 6.13130.2021 смотрите п.6.2 - 6.5
Есть линии которые нужно делать огнестойкими, и есть линии которые не обязательно делать огнестойкими.


[27.06.2024 12:16:22]
 6.2-4 про выбор кабеля, кабель применяется FRLS, здесь всё нормально.

6.5 Время работоспособности электропроводки в условиях пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316. А вот этот пункт говорит, что кабельная линия должна иметь сертификат вышеуказанный. А это - сертифицмрованная ОКЛ. Если линию прокладывают сами из всего подряд, тогда они должны её сертифицировать самостоятельно и доказать, что её хватит на время эвакуации. Верно?



[27.06.2024 12:46:45]
 =Свод правил СП 6.13130.2021 смотрите п.6.2 - 6.5
Есть линии которые нужно делать огнестойкими, и есть линии которые не обязательно делать огнестойкими.=
Мне кажется что вы спешите, так как новый СП 6 (редакция 2024) пока еще только проект. Если п.6.3 действующей редакции СП 6 допускает часть электропроводок СПЗ выполнять кабелями без индекса FR, то это не означает, что т.н. ОКЛ не нужна, так как время работоспособности эл/проводки определяется не только выбором типа исполнения кабелей, но и способом их прокладки согласно п.6.4.
=Если линию прокладывают сами из всего подряд, тогда они должны её сертифицировать самостоятельно и доказать, что её хватит на время эвакуации. Верно?=
Необходимо провести испытания по ГОСТ Р 53316-2021. Сертификация добровольная.
Рустам74

[27.06.2024 13:27:49]
 По ч.2 ст.82 ФЗ-123 все кабельные линии должны сохранять работоспособность при [единичном] пожаре.
По п.6.4 СП6 работоспособность при пожаре обеспечивается либо кольцевой структурой линии, либо работоспособностью при отсутствии линии (например на аккумуляторе) либо огнестойкостью линии. Значит, огнестойкими должны быть не все линии, а только не указанные в п.6.3.


[27.06.2024 13:43:27]
 >Необходимо провести испытания по ГОСТ Р 53316-2021.

Покажите норму (т.е. со словами необходимо, должно, обязательно и т.д.). Индивидуальная оценка, логические рассуждения нормой не являются.


[27.06.2024 13:48:01]
 =Покажите норму (т.е. со словами необходимо, должно, обязательно и т.д.). Индивидуальная оценка, логические рассуждения нормой не являются.=
п.6.5 СП 6.


[27.06.2024 13:53:27]
 =Значит, огнестойкими должны быть не все линии, а только не указанные в п.6.3.=
В п.6.3 сказано про кабели могут быть неогнестойкими. Однако в п.6.3 не сказано, что к перечисленным эл/проводкам не предъявляются требования по сохранению их работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Об этом сказано в проекте нового СП 6.


[27.06.2024 14:01:01]
 >п.6.5 СП 6.

Ну и где там слово "должен"? В п.6.2 такое слово есть, п.6.3 "допускается" (т.е. разрешено). А в пп.6.4, 6.5 нормативности нет.


[27.06.2024 14:30:35]
 СергейВС: "6.2-4 про выбор кабеля, кабель применяется FRLS, здесь всё нормально...."

Вряд ли здесь все нормально. У вас, скорее всего, здание с массовым пребыванием людей. Значит кабель должен быть не "LS", а "HF".


[27.06.2024 17:35:12]
 СпециальнаяВО, спасибо про наводку HF.

Таки к чему пришли, коллеги, требуется монтаж ОКЛ? Или по старинке - проволока а к ней кабель на пластиковом хомуте?)


[27.06.2024 19:38:09]
 На мой взгляд - надо ОКЛ. Давно в 2012-х было большое спортивное сооружение на 50 000 мест, на экпертизе замечаний не было к отсутствию конкретики ОКЛ/неОКЛ, а вот на приемке МЧС очень сильно напрягли, пришлось испытаниями доказывать выполнение п.6.5 СП 6. Настолько сильно напрягли, что самолетом катались за справкой и обратно. В принципе если есть время отчетную справку можно и от ИПЛ получить.
Допущение п.6.3 не работает т.к. противоречит ФЗ-123, сколько уже этот перечень висит - а желающих пройти МГЭ/ГГЭ с неFR кабелями не вижу. (Если на экпертизе этого не заметили, это не означает что всё правильно - см. выше)
В том году проходили ГГЭ тоже со спортивной ареной (ну там поменьше - 12 000 зрителей) - вот цитата из ПД:
"Выбор огнестойких кабельных линий, способы их прокладки произведен в соответствии с требованиями СП 6.13130.2021, ФЗ-123.
Прокладку огнестойкой кабельной линии произвести в соответствии с инструкцией по монтажу ОКЛ"
Свежая ПД на жилое здание в МГЭ: "При прокладке применить сертифицированные огнестойкие кабельные линии ОКЛ-ПР-ГТ с временем сохранения работоспособности 60 мин, на базе гофрированных труб..."
Это конечно не показатель, вероятно просто нет желающих пройти МГЭ/ГГЭ с неFR кабелями - поэтому перестраховываются и описывать ОКЛ по полной, чтобы не было вопросов у экспертизы.

Нет желающих рисковать, если на приемке это бросится в глаза и у Вас не получится на месте оправдаться - ничего хорошего не будет.
P.S.
Кстати по всей видимости, раз уж СП 6 и ГОСТ 53316 отказались от КЛ и используют "электропроводки", наверное и нам пора вводить термин ОЭ.


[28.06.2024 2:24:56]
 Viss, спасибо за развернутый ответ. С другой стороны мы выступаем заказчиками и должны доверять проектной организации. Это их решение и им нести ответственность, если возникнут вопросы у госорганов при приёмке объекта. Меня волнует, что если эти вопросы возникнут, то вполне возможны финансовые и временные затраты на всё эти допсертификации и тд.


[29.06.2024 15:50:29]
 Ув. СергейВС ®

Ваш проектировщик совершенно прав. ОКЛ нет такого понятия в нормативных документах.
Поэтому каждый раз применяя его Вы обязаны давать пояснения, что Вы имеете в виду под ОКЛ и какого производителя.

А что касается "по старинке" так другого пока и нет и не требуется.

Ув Viss ®
>>>> "Выбор огнестойких кабельных линий, способы их прокладки произведен в соответствии с требованиями СП 6.13130.2021, ФЗ-123."<<<

А где определение того что выбирается? Тут нужна расшифровка.
Или это всё таки должно звучать так: " Выбор кабелей СПС и способы их прокладки произведены в соответствии с требованиями СП 6.13130.2021, ФЗ-123."?

>>>Прокладку огнестойкой кабельной линии произвести в соответствии с инструкцией по монтажу ОКЛ"<<<
Вообще такого требования нет нигде.
Прокладка кабеля СПС, да, нормируется согласно рекомендациям завода изготовителя, а ОКЛ не нормируется. Как может нормироваться то чего нет в природе?
Другое дело если привязать все эти рекомендации конкретно к кабелю, тогда можно натянуть на рекомендации завода по прокладке.
Но в этом случае нужно давать отдельно разъяснение, что под ОКЛ подразумевается только кабель а всё остальное это рекомендации конкретного производителя которого обязательно необходимо указать, т.к у другого производителя могут быть другие рекомендации по прокладке.





[30.06.2024 4:38:34]
 "А что касается "по старинке" так другого пока и нет и не требуется."
Владимир 227, Вы считаете, что прокладка кабельных трасс по типу: проволока и крепление к ней пластиковыми стяжками кабели допускается и не нарушает никакие нормы?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ОКЛ (огнестойкая кабельная линия)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.