Эвакуация из антресоли производственного цеха

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.06.2024 12:24:44]
 Приветствую. Имеется производственный цех, В3, в нем длинная антресоль (менее 40%), т.е. это открытая в объем цеха площадка. С антресоли на уровень пола помещения цеха ведут две лестницы 2-го типа. На антресоли имеются помещения без постоянного пребывания людей, в том числе помещения, не связанные с инженерными системами здания -кладовые, ИБП и еще. Эвакуация из этих помещений сейчас идет только через антресоль и лестницу 2-го типа. Верно ли требовать от заказчика выделить перегородками путь эвакуации из этих помещений до лестницы 2-го типа по п. 1 ч.3_1 ст. 89 ФЗ-123 и по п. 8.2.4, 8.2.8 СП1.13130.2020, чтобы выполнялся алгоритм помещение-коридор-лестница 2-го типа?


[14.06.2024 12:32:33]
 нет, ваша антресоль соответствует п. 8.2.4 СП 1.13130.2020

Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и
аварийным выходам
3.1. При устройстве эвакуационных путей и выходов допускается:
1) предусматривать эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в
коридор или холл (на рекреационную площадку), вестибюль (фойе), ведущие на такую лестницу при
условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;


[14.06.2024 13:35:48]
 Просьба уточнить как применять этот пункт, когда у меня из помещения сначала идут по антресоли (открытой в объем цеха), а потом уже, дойдя до лестницы, спускаются на уровень пола. Здесь надо подразумевать, что по п. 8.2.4 СП1.13130.2020 эвакуация из помещений антресоли на лестницу может идти по самой антресоли?


[14.06.2024 14:00:42]
 да, на открытой антресоли могут располагаться помещения, т.е. путь эвакуации из помещения будет идти по антресоли и далее на лестницу 2-го типа


[14.06.2024 14:41:39]
 Хорошо, спасибо. Хотя вот смотрю другие цеха с антресолями, так там тоже имеются выходы на антресоль из помещений, но при этом из этих же помещений предусмотрены выходы на наружные лестницы или непосредственно на л/к (непосредственно или через одно помещение).


[14.06.2024 18:36:02]
 До 19.09.2020 года эв.выходы на лестницы 2-го типа допускалось предусматривать только из помещений кат.В4, Г и Д, расположенных на антресолях, в зданиях I-IV с.о.,кл.С0 и С1. Соответственно в др. случаях такие выходы рассматривались как технологические, и требовалось устройство эв.выходов на ЛК или на лестницы 3-го типа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуация из антресоли производственного цеха      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.