Противопожарные двери на л/к

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.06.2024 16:39:37]
 Здание высотой менее 28 м., административно-производственное. Необходимо ли ставить противопожарные двери в проемы лестничных клеток?


[11.06.2024 6:16:42]
 Слишком мало информации, нужна конкретика, в СП 1.13130.2020 есть условия по оснащению проемов ЛК для зданий менее 28 м к п/п дверям


[11.06.2024 9:03:38]
 Эвакуационные лестницы Л1, здание категории В, высотой менее 28 м., 2 этажа производственные другие административные.
В СП 1.13130.2020 не нашел требований по установке противопожарный дверей к зданиям такой высоты.


[11.06.2024 9:48:36]
 Выходы непосредственно в ЛК есть из помещений в ЛК защищают п/п дверьми. Совмещение административных этажей с производственными имеет много подводных камней. Один из них возможно самостоятельные пути эвакуации.
rfcrf

[11.06.2024 9:53:21]
 Выходы из помещений ведут в коридор, затем в ЛК.


[11.06.2024 11:56:46]
 Нет основания. По поводу подводных камней Вам написал.


[11.06.2024 13:01:21]
 Не так вопросы задаете. "2 этажа производственные другие административные" - так нельзя. Только один этаж разрешается.

Сделайте так, как требуют нормы и вопрос с лестничной клеткой сам собой отвалится:
СП 56.13330.2021
6.2.3 Допускается встраивать этаж складского или административного назначения в производственное здание, а также этаж производственного или административного назначения в складское здание при соблюдении требований СП 44.13330 и настоящего свода правил.

СП 44.13330.2011
3.7 ... В многоэтажных производственных и складских зданиях допускается устройство этажа с помещениями административно-бытового назначения, за исключением зданий категорий А и Б.
3.8 Административные и бытовые помещения в составе промышленных предприятий, промышленных кластеров и индустриальных парков размещают в отдельно стоящих зданиях, пристройках, встройках, вставках производственных зданий.


[11.06.2024 13:39:12]
 =Эвакуационные лестницы Л1, здание категории В, высотой менее 28 м., 2 этажа производственные другие административные.
В СП 1.13130.2020 не нашел требований по установке противопожарный дверей к зданиям такой высоты.=
Может быть на здание были разработаны СТУ? Тогда смотрите их.
Если СТУ не было, то можете не заморачиваться по поводу установки п/п дверей в Л1.


[11.06.2024 14:24:48]
 =то можете не заморачиваться по поводу установки п/п дверей в Л1.= Спасибо.
ибо

[11.06.2024 17:48:07]
 Необходимо ли ставить противопожарные двери в проемы лестничных клеток?
А вам не кажется, что дам должны быть лишь противодымные двери? по мне, так установка "противопоарных" дверей в проемы лестничных клеток - так это протсто диверсия... неужели вам крокса не хватило..
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарные двери на л/к      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.