Помогите правильно прочитать данный пункт из СП 107.13330

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.02.2024 12:42:29]
 4.2.2 Площадь пожарного отсека в теплицах не ограничивается при соблюдении условий 5.4.2 СП 2.13130 по степени огнестойкости зданий при применении конструктивных элементов несущих конструкций стального каркаса теплиц с классом пожарной опасности К0(45), которые соответствуют требованиям, предъявляемым к зданиям с классом конструктивной пожарной опасности СО


[07.02.2024 13:27:06]
 А может лучше воспользоваться п.4.2.2. в действующей редакции СП 107?
Или нужно именно прокомментировать этот пункт в старой редакции?


[07.02.2024 13:27:06]
 А может лучше воспользоваться п.4.2.2. в действующей редакции СП 107?
Или нужно именно прокомментировать этот пункт в старой редакции?


[07.02.2024 13:31:03]
 а это старая что-ли?


[07.02.2024 13:33:10]
 Да. В 2017 году было изменение № 1 в СП 107:
https://minstroyrf.gov.ru/docs/14572/


[07.02.2024 13:36:38]
 Было еще изменение № 2 в 2020 году, но оно не коснулось п.4.2.2.


[07.02.2024 13:50:25]
 точно. спасибо большое
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Помогите правильно прочитать данный пункт из СП 107.13330      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.