Коэффициент запаса в порошковом пожаротушении

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.02.2024 17:00:55]
 Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, у каких модулей порошкового пожаротушения прописан коэффициент запаса (k2)? Я таких не нашёл. Производитель советует пользоваться формулой из СП5, но я не уверен, что сейчас это будет правильно


[01.02.2024 17:13:47]
 Модуль один предусмотрен, или их хотя бы пара?
Если больше одного, то пиши "предусмотрено размещение нескольких модулей пожаротушения в положении устраняющем затенение; в связи с этим значение коэффициента k2 принимается равным единице".
И во времена СП5 тоже так делали, там же тоже не рекомендовалось допускать затенение свыше 15%.


[01.02.2024 17:17:44]
 Рустам74 защищаемое помещение имеет 2 ёмкости (бочки грубо говоря). Очевидно, пространство под ними затенённое, и естественно модуль я туда не засуну. Так что фактически в затенённое пространство установить модуль не получится.
Впрочем всё равно спасибо за совет.


[01.02.2024 17:35:15]
 =Подскажите, у каких модулей порошкового пожаротушения прописан коэффициент запаса (k2)? =
https://www.kalancha.ru/files/4854_0...


[01.02.2024 17:46:52]
 начальник отдела®

Получается, что даже при 99% затенённости пожарной нагрузки одиночный модуль Бизон обеспечивает 100% эффективное тушение. Прямо индульгенция по сравнению с прежним СП5. Чудо-модуль, надо брать.
;)


[01.02.2024 19:32:37]
 Модуль Бизон - это по сути газопорошковое пожаротушение, а не порошковое. Раньше этот модуль Бизон и позиционировался производителем как газопорошковое пожаротушение, а не порошковое.


[02.02.2024 9:03:34]
 СпециальнаяВО®

Всё наоборот. Это модуль порошкового тушения, на который уже после того как появился термин "газопорошковое" взяли дополнительный газопорошковый сертификат. Но видимо пользы от углекислого газа в его составе примерно ноль, поэтому заявленная эффективность нисколько от углекислого газа не возросла.


[03.02.2024 10:27:00]
 Ув. Рустам74, может быть [02.02.2024 9:03:34].
Просто, когда я этот модуль впервые стал применять, в паспорте на него было написано "модуль газопорошкового тушения". Поэтому и в названии есть частица "Bi"? то есть "два в одном". Это было, примерно, дай бог памяти, 2009 год.


[05.02.2024 9:11:38]
 СпециальнаяВО®
Вот эти два модуля, порошковый и газопорошковый - сравните визуально, по характеристикам, по эффективности и попытайтесь найти разницу:

https://www.kalancha.ru/catalog/modu...
https://www.kalancha.ru/catalog/modu...


[05.02.2024 9:13:59]
 Вторая попытка:
https://www.kalancha.ru/catalog/modu...
https://www.kalancha.ru/catalog/modu...


[05.02.2024 14:48:41]
 Ув. Рустам74, я вам верю [05.02.2024 9:11:38]. Я же написал то, что вспомнил из далека. Память же несовершенна.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 