Выбор типа извещателей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.01.2024 11:55:53]
 Какой тип извещателей выбрать в таком сложном помещение* Выоста помещения 12-13 метров. ДИПы использовать по высоте не получится, ИПДЛ продольно балки мешают, поперечно мешают окна. Извещатели пламени не лучший вариант из за окон и типа пожарной нагрузки. Помогите подобрать https://dropmefiles.com/8noA0


[26.01.2024 5:09:55]
 думаю в данном случае всё же придётся ставить ИПДЛ продольно с расстоянием более 0,6 м от перекрытия и сокращать расстояние между ними в соответствии с п.6.6.18 СП484


[26.01.2024 9:54:12]
 аспирационные


[26.01.2024 14:39:08]
 Мы, типа в таком помщение и с кран-балкой, устаналивали ИПДЛы.
Воронеж.


[26.01.2024 14:44:27]
 Andegort ® вопрос на всякий случай, справа над мужчиной на стене это слуйайно не извещатель пламени? Для видеокамеры слишком большой размер.


[26.01.2024 16:46:08]
 Здравствуйте коллеги. Вопрос такой, прохожу экспертизу по проекту АПС для производственных помещений (цех хлебопекарни). В цеху запроектированы ИП 212-141 и ИП 101-1А-А3 в зоне загрузки печей. Эксперт поставил замечание ИП 212-141 и ИП 101-1А-А3 имеют степень защиты IP30, а в производственных помещениях необходимо не менее IP40. Чем это регламентировано не могу найти и если так то на что можно заменить ИП. Спасибо.


[27.01.2024 9:11:25]
 А на какие пункты нормативных документов ссылается эксперт?


[27.01.2024 21:08:06]
 скорее всего ПУЭ


[28.01.2024 11:23:52]
 Ну значит писать ответ эксперту, что его замечание ничем не аргументировано, ПУЭ не является нормативным документом, замечание надо снимать


[28.01.2024 21:22:23]
 Всё правильно. В ПУЭ не нашел нужную ссылку однако спорить с экспертом не стал поставил оборудование ip40.


[29.01.2024 5:56:46]
 7.4.20 В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Выбор типа извещателей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.