 Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста можно ли размещать дымовые извещатели менее 1 метра от вытяжки дымоудаления?


[28.12.2023 9:02:42]
 6.6.32 Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. Извещатель может быть установлен на более близком расстоянии от вентиляционного отверстия вытяжной вентиляции, если расчетная скорость воздушного потока в месте установки извещателя не превышает 1,0 м/с.

Если умеете рассчитывать скорость воздуха в зависимости от радиуса - то можно.