Расчет категории турбинного отделения ТЭЦ. Генератор с водородным охлаждением

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
kapazan ®

[26.11.2023 6:10:35]
 Здравствуйте коллеги!Такой вопрос - ТЭЦ, турбинное отделение, установка мощной турбины - порядка 110 МВт, система охлаждения генератора - водородная, объем водорода в системе охлаждения порядка 50 м3 т.е. если его учитывать категория турбинного отделения будет А, но это нонсенс. Может есть какие то информационные письма по этому вопросу или кто сталкивался? Заранее спасибо!


[26.11.2023 11:24:34]
 если его учитывать категория турбинного отделения будет А, но это нонсенс. =kapazan
Почему нонсенс? Это нормально для первичного расчёта категории помещения.Другое дело, что источник зажигания всегда присутствует, окислитель всегда присутствует. Значит при появлении горючего газа неминуем либо взрыв, либо горение водорода факелом. Следовательно нужно уходить от категории А путём расстановки по помещению газоанализаторов, которые бы включали аварийную вентиляцию такой производительности, которая обеспечивала бы недостижение взрывоопасной концентрации водорода.


[26.11.2023 13:27:37]
 Для начала, где Вы в СП 12 увидели "систему"? Там аппараты:

"а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно А.1.1;
б) все содержимое аппарата поступает в помещение;
в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов."

Какая разница, сколько в системе?


[26.11.2023 14:58:46]
 Какая разница, сколько в системе?=ifbbpro ®
Не понятный вопрос. О чём вы? Разве отсутствие слова "сиситема" в СП 12 что-то меняет?


[26.11.2023 15:34:52]
 Количество водорода, находящегося в системе и находящегося в аппаратах системы разное. Нужно рассматривать только один аппарат и трубопроводы до их отключения.


[26.11.2023 15:55:26]
 В данном случае это одно и тоже.Турбина охлаждается водородом. Другого водорода в турбине нет.


[26.11.2023 16:28:00]
 ===Турбина охлаждается водородом. Другого водорода в турбине нет===.

Не турбина охлаждается водородом, а генератор. Незачем в турбину водород подавать, когда в ней пар с температурой свыше 500 градусов и давлением за 200.

Лучше вопрос решать с ИТР КТЦ. Там ведь штатная продувка водородом и аварийный сброс водорода. На данном форуме вопрос вообще не стоит обсуждать с людьми, которые ТЭЦ только в новостях видели.


[26.11.2023 19:05:36]
 Ув. kapazan ®
Возможно, это поможет:
1. При заполнении корпуса генератора водородом воздух сначала вытесняется инертным газом (обычно углекислотой) во избежание образования гремучей смеси. углекислота под давлением подается в нижний коллектор и, будучи тяжелее воздуха, постепенно заполняет корпус, вытесняя воздух через верхний коллектор и открываемый на время вытеснения воздуха вентиль Выпуск газа. После того как весь объем статора будет заполнен углекислотой, в верхний коллектор подают под давлением водород, который вытесняет углекислоту через нижний коллектор и открываемый вентиль Выпуск углекислоты. Как только вся углекислота будет вытеснена, вентиль Выпуск углекислоты закрывают и доводят давление водорода внутри корпуса статора до заданного значения. Вытеснение водорода производят углекислотой, которая затем вытесняется сжатым воздухом.
2. Горение водорода формально выражается суммарной реакцией:
2H₂ + O₂ -> 2H₂O.
3. Следовательно, внутри корпуса генератора взрыв невозможен, рассматривайте наихудший сценарий развития аварии: полное разрушение оборудования: объем газа вышедшего до отсечения оборудования + объем газа оставшегося в трубопроводе после отсечения оборудования.
4. Для снижения объема газа учитывайте свободный объем помещения, наличие газоанализаторов с четом правильной установки относительно возможной разгерметизации оборудования и фланцевых соединений, уставку отсечения и кратность аварийной вентиляции.


[26.11.2023 19:29:44]
 Коллеги спасибо, в принципе понятно что раз есть водород (хоть и для охлаждения) учитывать его нужно, а дальше предпринимать меры, что бы даже при наихудшем сценарии (разрушение оборудования), не было взрывопасной концентрации - ПЗК на подводе водорода (я так понимаю что две штуки для того что бы считать как 1 с) и выполнение аварийной вентиляции. Спасибо за пояснения!


[26.11.2023 19:34:39]
 Нужно рассматривать только один аппарат и трубопроводы до их отключения.=ifbbpro ®

Разве с этим кто-то спорит?


[26.11.2023 19:34:39]
 Нужно рассматривать только один аппарат и трубопроводы до их отключения.=ifbbpro ®

Разве с этим кто-то спорит?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 