О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Устройство для проверки проектного расхода огнетушащего вещества

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.11.2023 16:47:18]
 Было замечание по насосной станции : согласно п. 6.10.36 СП485.13113500.2020 в насосной станции должно быть предусмотрено устройство для проверки проектного расхода огнетушащего вещества.
Подскажите пожалуйста что это такое
Из чего состоит и где его необходимо ставить


[21.11.2023 21:11:11]
 https://plazma-t.ru/pdf/pass/Pasport...
стр. 25


[22.11.2023 11:42:49]
 Для этих целей может использоваться диафрагменный расходомер без электроники,например http://new.metr-k.ru/files/products/...
Устанавливается после насосов с возвратом воды в резервуар или со сбросом в канализацию(на улицу)


[22.11.2023 15:13:44]
 BTS ®
> Устанавливается после насосов с возвратом воды в резервуар или со сбросом в канализацию(на улицу)

С этим новым СП485 чуть сложнее получается. Есть ещё пункт 6.1.18 про контроль расхода диктующего оросителя и общего расхода АУП.
Т. е. для проверки расхода насосов сброс воды надо осуществлять в резервуар или на улицу, а для проверки АУП - в напорный подводящий трубопровод.


[22.11.2023 22:07:55]
 Sdn ® "Т. е. для проверки расхода насосов сброс воды надо осуществлять в резервуар или на улицу, а для проверки АУП - в напорный подводящий трубопровод."
Надо полагать,имеется ввиду трубопровод до от ввода горводопровода до насоса.

6.1.18-один из (многочисленных, к сожалению) перлов СП 485.
"6.1.18 Во всех видах АУП должны быть предусмотрены технические средства для контроля в процессе технического обслуживания расхода диктующего оросителя и общего расхода секции АУП или АУП в целом."

При срабатывании одного оросителя из него будет проливаться заведомо больший расход, чем при работе установки с расчётным расходом. Тут и разные гидравлические потери в трубопроводах установки, и больший напор насоса при малом расходе.
Если проверять "расход секции", нужно подключить задвижку со сбросной трубой на верхнем этаже секции в районе расположения "диктующего"оросителя,и при испытании,прикручивая задвижку,можно определить,какое давление в питающем трубопроводе перед задвижкой создаётся при расчётном расходе.Соответственно,можно определить:а)насколько правильно сделан расчёт гидравлических потерь от насоса до точки отбора расхода и б) не забыл ли какой-то монтажник в трубе свою телогрейку. Но вот проверить потери в рядке, на котором установлен "диктующий" ороситель, уже сложнее-тут или придётся положиться на гидравлический расчёт ,или проверять расход из всех оросителей рядка.Куда сбрасывать воду при проверке "расхода секции"- отдельный вопрос.Особливо ежели секция расположена на верхних этажах высокого здания. Если есть ливнесток, способный пропустить расчётный расход, ещё куда ни шло. А если нет ливнестока?
Придётся или городить специальный стояк, либо лить из окон на улицу.

Ув.Sdn,так как Вы тоже почитываете нормы стран-"бывших партнёров",вам тоже известно, что "там" через расходомер проверяют только характеристики насоса. В остальном доверяют гидравлическим расчётам, сделанным разработчиком проекта. IMHO, так разумно и правильно.



[23.11.2023 12:33:07]
 BTS ®
> что "там" через расходомер проверяют только характеристики насоса.

Так я не говорю, что требования п.6.1.18 хорошие и правильные. Но их нужно как-то учитывать, раз уж они есть.

> нужно подключить задвижку со сбросной трубой на верхнем этаже секции в районе расположения "диктующего"оросителя

Я в данном случае просто прописываю, что расход секции проверяется через дренажные краны. Двух-трёх кранов DN50 должно хватить для получения нужного расхода (если это не ESFR, конечно). К ним просто подключаются рукава и выводятся на улицу.


[23.11.2023 12:44:04]
 Sdn ®[23.11.2023 12:33:07]
>Так я не говорю, что требования п.6.1.18 хорошие и правильные.<
Хорошо бы понимание этого довести до разработчика
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Устройство для проверки проектного расхода огнетушащего вещества      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.