[04.11.2023 5:45:11]
 Система дыма удаления может ли использоваться для приточных систем вентиляции (подержание климата ) если нет дайте фз который запрещает это за ранее спасибо :)


[08.11.2023 9:47:51]
 Знаю только п.7.18 СП7. Можете его посмотреть.


[08.11.2023 9:58:05]
 1. Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ

2. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ





[08.11.2023 14:32:37]
 Comfire®

В данном случае краткость не добродетель. Конкретные бы номера пунктиков, статей ...


[08.11.2023 15:42:50]
 Рустам74, автор именно так вопрос сформулировал, уточнений не просил.
Поэтому эта странная реплика с мутными претензиями неуместна. Сформулируйте свой вопрос и ждите ответов.


[08.11.2023 16:00:10]
 Прямого запрета нет, но подобие запрета изложено в ч.1 ст.51:
Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.


[08.11.2023 16:15:38]
 "1. Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ
2. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ"

Ага! У меня лучше ссылка: Конституция Российской Федерации.


[08.11.2023 16:40:32]
 Крюгер, порешили здесь флудилище устроить?


[08.11.2023 22:37:21]
 5.21 СПА не должны выполнять функции, не связанные с противопожарной защитой, за исключе- нием следующих функций, использующих общие исполнительные устройства:
- трансляция музыкальных программ, рекламных и информационных объявлений, иных сообще- ний, связанных с гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями;
- управление водоснабжением объекта;
- управление естественным проветриванием здания;
- управлением общеобменной вентиляцией здания.
Требование не распространяется на объекты, не подлежащие оснащению СПА в соответствии с
нормативными документами по пожарной безопасности и иными документами, регламентирующими оснащение объектов СПА.


Насколько я помню, главное это ресурс работы вентиляторов ДУ, а не физ возможность.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Системы дыма удаления      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.