Подпор в лифтовую шахту производственного здания (Лестницы Л1 и Н3)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Arcivanz ®

[02.11.2023 9:46:39]
 Добрый день.
Прошу направить на путь истинный по следующему вопросу:
Имеется производственное здание 5 этажей, две лестничные клетки, 2 пассажирских лифта (рядом с лестничными клетками, лестнично лифтовые узлы) и два грузовых лифта стоящих обособлено.

Длина здания 100м, расстояние между ЛК 75м.
Ф5.1
Класс - С0
Категория здания - В

В здании имеются две лестничные клетки, изначально обе были типа - Л1, однако после возведения перехода, из соседнего здания, который примыкает к одной из лестничных клеток, на данной клетке были перекрыты оконные проемы на 2х этажах, ЛК была переквалифицирована в Н3. Вторая ЛК осталась в исходном состоянии, вопрос заключается в следующем:

Нужно ли делать подпор воздуха во все лифтовые шахты или достаточно сделать подпор в лифтовую шахту, примыкающую к ЛК Н3?


СП 7.13130.2013
7.14. Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;


Проблема в том, что если делать ЛК типа Л1 – то нужен подпор в лифт и ДУ и КДУ из смежного коридора с лифтов. Если делать на входе в лифт т/ш 1-го типа, то из прилегающих к нему помещений нужно ДУ (а сделать выходы не в этот т/ш из одного помещения уже фактически не представляется возможным).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Подпор в лифтовую шахту производственного здания (Лестницы Л1 и Н3)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 liveinternet.ru: показано число посетителей за сегодня СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.