СП 2.13130

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.10.2023 17:10:44]
 По табл. 6.1 СП 2.13130 не допускаются здания категории Д V степени огнестойкости и как бы понятно, но вот категорирование нужно проводить от наибольшей к наименьшей и если в здании есть например тара то да же при использовании газовой горелки будет В, а не Г.

Да принимаем что есть и анализаторы и аварийная вентиляция, не котельная.

так получается что тогда можно и Vстепень огнестойкости сделать?



[31.10.2023 17:22:22]
 Можно, V cтепени огнестойкости, кат. Д, высотой до 12 метров, с площадью этажа в пределах пожарного отсека до 2600/1500 кв.метров.


[31.10.2023 17:43:14]
 По видимому у автора опечатка, надо читать "По табл. 6.1 СП 2.13130 не допускаются здания категории Г V степени огнестойкости".


[03.11.2023 12:03:13]
 Рустам74 ®
По видимому у автора опечатка, надо читать "По табл. 6.1 СП 2.13130 не допускаются здания категории Г V степени огнестойкости".

точно, опечатка, имелась ввиду катгирия Г


[03.11.2023 12:29:09]
 Производственные здания кат.А,Б и Г не могут быть V с.о. согласно табл.6.1 СП 2.


[03.11.2023 13:35:43]
 СП 4.13130.2013
6.2.9 В одноэтажных зданиях IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2
допускается размещать помещения категорий А и Б общей площадью не более 300 м . При этом
указанные помещения должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и
перекрытиями 3-го типа. Наружные стены этих помещений должны быть классов К0 или К1.
Допускается проектировать одноэтажные здания IV степени огнестойкости класса
конструктивной пожарной опасности С2 и С3 категорий А и Б по взрывопожарной опасности
площадью не более 75 м .
(Измененная редакция, Изм. N 1).


[03.11.2023 15:20:33]
 начальник отдела®

Ну так он и хочет ПОВЫСИТЬ категорию с Г до В4, что бы можно было V с.о. Учесть в расчёте категории наличие горючей тары в здании и получить В4, несмотря на наличие газовой горелки и огневых работ.


[04.11.2023 11:34:33]
 =Ну так он и хочет ПОВЫСИТЬ категорию с Г до В4=
Ну пусть повышает, если сможет.


[04.11.2023 18:40:46]
 Ну так он и хочет ПОВЫСИТЬ категорию с Г до В4, что бы можно было V с.о.
Здорово у вас получается! Сначала нарушили СП12.13130.2009, назначив категорию Г помещения с наличием газопотребляющего оборудования без расчёта, затем решили повысить категорию до В4. Кто вам дал право так обращаться с нормативными документами.?


[07.11.2023 9:54:48]
 гешан®

Автор топика писал "есть и анализаторы и аварийная вентиляция,".
Ваши категоричные заявления про без расчёта и вольное обращение с нормативными документами не выглядят обоснованными.


[07.11.2023 15:32:00]
 Ваши категоричные заявления про без расчёта и вольное обращение с нормативными документами не выглядят обоснованными.=Рустам74
Категория помещения назначена без расчёта в нарушение п. 5.2 СП12.13130, какое ещё обоснования нужно? А наличие аварийной вентиляции и газоанализаторов, если их характеристики не задействованы в расчёте давления взрыва- отписка, не более.
  Ответ пойдет СЮДА