Дымовые линейные пожарные извещатели, установка между балок

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.10.2023 8:56:30]
 Приветствую.
Есть помещение с балками 700мм. Ниже балок еще 600 мм это вентиляция и различная инженерка.
В соответствии с п.6.6.18 СП484, если ИПДЛ ставить от перекрытия на 1400мм, то расстояние между извещателями по формуле получим 1450мм. Что-то много извещателей получается.
Вопрос, если ИПДЛ ставить между балками на расстоянии 200мм, то какое расстояние должно быть между осями? Таблица 4 СП484 ведь относится к точечным ИП. А для ИПДЛ других разъяснений нет получается?


[16.10.2023 14:05:59]
 IMHO, расстановка ИПДЛ регламентируется п.6.6.18. Там ничего не сказано про балки и цвет стен, поэтому расстановка ИПДЛ не зависит от наличия балок и цвета стен. :)


[29.12.2023 17:47:44]
 Еще необходимо учесть и технические ограничения самих ИДПЛ.
В частности, производители рекомендуют выдерживать не менее 2-2,5м между соседними оптическими осями (1450м уже криво).
Расстояние от оптической оси до соседних предметов - 0,3-0,5м (т.е. ниже вентиляции еще нужно отступать, и тут же вопрос - считать ли сам потолок "соседним предметом").
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Дымовые линейные пожарные извещатели, установка между балок      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.