Противопожарная дверь между узлом управления и насосной станцией

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.09.2023 19:41:12]
 Здравствуйте. У нас насосная станция и узел управления - смежные помещения. Вход в насосную с улицы, а в узел управления изнутри здания. Бегать приходится долго туда-сюда. Нормы допускают установку противопожарной двери между насосной и узлом управления или вообще не вариант?


[21.09.2023 22:27:19]
 См.СП 485.1311500.2020 п.п. 6.10.9-6.10.11


[21.09.2023 22:49:50]
 И тут я узнал, что вообще не вариант...


[21.09.2023 22:59:42]
 Если стены / перегородки помещения с узлом управления противопожарные, то можно сделать проем без всякой двери и обозвать это объединенное помещение насосной станцией.


[21.09.2023 23:55:17]
 РАзве это не противоречит СП 485.1311500.2020 п.п. 6.10.9-6.10.11?


[22.09.2023 11:32:15]
 =Нормы допускают установку противопожарной двери между насосной и узлом управления или вообще не вариант?=
Допускают.В 6.10.11 не сказано, что п/п преграды должны быть глухими, т.е.без проемов.


[22.09.2023 13:19:29]
 Смущает то, что не все инспектора одинаково умные. Про дверь ничего нет мол...

Если мне не изменяет память в нормах в таких случаях используют термин вроде "ограждающая конструкция с пределом огнестойкости"


[22.09.2023 13:37:56]
 =Смущает то, что не все инспектора одинаково умные. Про дверь ничего нет мол...=
Когда проем в п/п преграде делать нельзя, то в нормах это указывается.
Например, СП 4 пп.5.2.2.или 5.2.7
В зданиях класса Ф1.3 встроенные и встроенно-пристроенные ДОО, а также организации социального обслуживания граждан в стационарной форме, должны отделяться от жилой части здания противопожарными перегородками в соответствии с пунктом 5.2.7, а от других общественных помещений и организаций противопожарными перегородками 1-го типа без проемов(!) и оборудоваться самостоятельными эвакуационными выходами из здания.

5.2.7. В зданиях класса Ф1.3 встроенные и встроенно-пристроенные нежилые помещения и помещения общественного назначения, запроектированные в соответствии с СП 54.13330, следует отделять от жилой части противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) без проемов (!), за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

=Если мне не изменяет память в нормах в таких случаях используют
термин вроде "ограждающая конструкция с пределом огнестойкости"=
У вас п/п преграда, проем в ней и заполнение проема. Заполнение проемов в п/п преградах нормируется (см.табл.23,24 прил.к ТРоТПБ).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 