ВПВ в жилом доме

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.09.2023 22:13:48]
 Всем привет.
Имеется многоквартирный жилой дом высотой не более 28 м, имеется техническое подполье, первый этаж с помещениями общественного назначения, 2-10-й этажи жилые, 11-й этаж - технический чердак.
Вопрос следующий - требуется в этом здании ВПВ или нет?


[20.09.2023 22:31:46]
 уточнение
Имеется многоквартирный жилой дом высотой не более 28 м, имеется техническое подполье, первый этаж с помещениями общественного назначения, 2-11-й этажи жилые, 12-й этаж - технический чердак.
Вопрос следующий - требуется в этом здании ВПВ или нет?


[20.09.2023 23:01:54]
 Опять уточнение ))
Имеется многоквартирный жилой дом высотой не более 28 м, имеется техническое подполье, первый этаж с помещениями общественного назначения, 2-10-й этажи жилые, 11-й этаж - технический чердак.
Вопрос следующий - требуется в этом здании ВПВ или нет?


[21.09.2023 8:52:08]
 Ну что, предусматриваем ВПВ в 11-этажном жилом доме с числом этажей 12?


[21.09.2023 9:24:08]
 Асашай®
"в 11-этажном жилом доме с числом этажей 12?"

Не понял, Вы техподполье за этаж посчитали? И чердак?


[21.09.2023 9:42:40]
 да, техподполье и техчердак являются полноценными техническими этажами (их высота более 1,8 м, на этих этажах имеются технические помещения с оборудованием)


[21.09.2023 12:57:01]
 Асашай®

Архитектор изголялся, выдумывал как их по хитрому обозвать, что бы они были НЕ этажи, а Вы пришли и всё испортили.


[21.09.2023 13:09:07]
 Нет, это именно технические этажи согласно определению
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ВПВ в жилом доме      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.