Тип СОУЭ в подземной стоянке

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.09.2023 17:21:38]
 Здравствуйте.
В СП 506 указано:

8.8 Подземные стоянки автомобилей вместимостью до 50 машиномест должны оборудоваться СОУЭ 2-го типа, от 50 и до 200 машиномест включительно - 3-го типа, более 200 машиномест - 4-го типа.


Если на этаже подземной стоянки более 200 машиномест, но он разделен на отсеки с числом машиномест 50-150, то следует предусматривать СОУЭ 3-го типа или все же пункт распространяется на весь этаж и надо 4-й тип?


[21.09.2023 9:31:38]
 На этаже одна стоянка разделённая на п/п отсеки, но с едиными въездом/выездом или несколько раздельных стоянок совсем автономных друг от друга?


[21.09.2023 14:03:08]
 Стоянка с единым въездом/выездом.


[21.09.2023 14:53:35]
 dalexeus®

Тогда я не вижу способа прочитать в п.8.8 оповещение ниже 4-го типа.
Считать за объект не здание, а п/п отсек есть запись только в СП486, но не в СП3.


[21.09.2023 16:37:43]
 был похожий вопрос как-то - там была 2-этажная подземная стоянка, на каждом этаже до 200 машиномест. Гадали, какой тип СОУЭ должнен быть - 3-й или 4-5-й?


[22.09.2023 9:58:15]
 В п.8.3 пожарные краны нормируются именно по характеристикам пожарного отсека; в п.8.8 оповещение нормируется именно по характеристикам стоянки в целом. Не вижу никаких намёков на иное толкование...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Тип СОУЭ в подземной стоянке      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.