Щит собственных нужд в насосной противопожарного водоснабжения

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.09.2023 18:01:08]
 Добрый день. Согласно НТД СП 31.13330, СП 8.13130 насосная станция противопожарного водоснабжения должна быть обеспечена по первой категории электроснабжения.
Требуется отопление насосной противопожарного водоснабжения запитывать от панели ПЭСПЗ, как и системы СПЗ в насосной станции противопожарного водоснабжения?
Или достаточно щит собственных нужд насосной противопожарного водоснабжения отвечающий за отопление, вентиляцию, освещение (рабочее) запитать по 1-ой категории электроснабжения?


[19.09.2023 19:49:01]
 11.2. Категории надежности электроснабжения электроприемников сооружений систем водоснабжения следует определять по требованиям Правил устройства электроустановок.


[21.09.2023 9:25:18]
 Требуется отопление насосной противопожарного водоснабжения запитывать от панели ПЭСПЗ, как и системы СПЗ в насосной станции противопожарного водоснабжения?

в общем случае такой необходимости нет, ед вариант когда требуется какоето отопление подключить на панель ПЭСПЗ это если без работы этого отопления системы противопожарной защиты в принципе не смогут выполнить свою работу...такоей подход не только отопления касается

Или достаточно щит собственных нужд насосной противопожарного водоснабжения отвечающий за отопление, вентиляцию, освещение (рабочее) запитать по 1-ой категории электроснабжения?

достаточно запитать и по третьей..но учитывая что если насосная станция противопожарного водоснабжения , видимо предполагаю, отдельно стоящая , то она должна иметь два независимых ввода электроснабжения так как нужно 1 категорию обеспечить основным технологичеким потребителям - насосам системы пожарного водоснабжения , то и электроснабжение других потребителей можно выполнить и по первой и по второй категории

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Щит собственных нужд в насосной противопожарного водоснабжения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.