Защита АУП склада со стеллажами выше 5,5 метров

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.09.2023 10:02:59]
 Уважаемые эксперты,
Прошу помощи, подсказки.
Есть здание с производством (В3), площадь 7000 метров, и складом (В2) со стеллажами выше 5,5 метров, площадь 2200 метров. Есть проектировщик, который предлагает на выбор 3 варианта защиты АУП:
1. Спринклерное во всём здании, стоит 45 миллионов.
2. Спринклерное на складе и ТРВ модули на производстве, стоит 39 миллионов.
3. Порошковое тушение МПП "Тунгус" + разработка СТУ, стоит 20 миллионов.

Для первых двух вариантов есть СП 241.13130.2013. Для них нужно СТУ разрабатывать или не нужно?
Имеет ли место быть порошковое тушение "Тунгусом" или даже с СТУ не получится?

Также в 2021 году делали расчёт категории, где почему-то указали, что высота складирования не выше 5,5 метров. Для чего так могли сделать?


[19.09.2023 12:07:19]
 Для первых двух случаев есть СП
https://sudact.ru/law/prikaz-mchs-ro...
С порошком мне кажется все намного сложнее сейчас. Он скорее для помещений небольшой площади


[19.09.2023 14:29:27]
 Что в цехе производят? Что на складе хранят? Можно всё это тушить водой?
Порошок скорее всего обман.


[19.09.2023 15:42:21]
 Порошок кажется полным бредом


[19.09.2023 18:04:55]
 п. 1.3. Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок водяного пожаротушения высотных стеллажных складов, предназначенных для хранения лаков, красок, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, тлеющих материалов (хлопка, табака), сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений, взрывчатых, радиоактивных и сильнодействующих ядовитых веществ, горючих газов, продукции в аэрозольной упаковке, негорючих газов в таре под давлением более 70 кПа, нефти и нефтепродуктов, каучука, горючих пластмасс, муки, комбикормов, пушнины, мехов и меховых изделий, химически активных веществ и материалов

Сначала определитесь с материалом или веществом хранения.

Порошок точно не применим. Сделали менее 5,5 м скорее для того чтобы уйти в ПД от разработки АПТ. Потому что 80% АПТ дают ложняк или не выходят на режим.


[19.09.2023 18:34:29]
 Порошок применим, только результаты его применения будут отличаться в от применения воды в качестве средства тушения.
Около 10 лет назад ВНИИПО даже выпустил тех. рекомендации по использованию Тунгусов для защиты ВСС, которые рекомендовал использовать при разработки СТУ.
Gun ®

[19.09.2023 18:54:59]
 Ув. начальник отдела ®, видел видео с натурными испытаниями тушения высокостеллажных водой, очень тяжело шло тушение водой, поэтому большие сомнения применения порошка для таких объектов.
Да СТО на высокостеллажное пожаротушение порошком тоже видел, натурные испытания к сожалению нет.


[19.09.2023 19:35:43]
 =поэтому большие сомнения применения порошка для таких объектов=
Если вода не подходит как средство тушения, то реальной альтернативы
порошку может и не быть.


[20.09.2023 2:48:24]
 Есть ещё высокократная пена. Разбить мелкой сеткой на отсеки и тушить. Но всё зависит от того, что там хранится/производится.


[20.09.2023 13:23:38]
 =Есть ещё высокократная пена=
Есть, но там в составе тоже вода.


[20.09.2023 15:10:20]
 Производство автомобильных ковров из нетканных материалов. Склады соответственно под готовые изделия. Применяемые материалы не попадают ни в одну из категорий, которые блокируют применение СП 241. На производстве в основном не маленькие станки, куча автоматики и электрики. Отсюда у руководства страх перед водой "а что, если тушение накроет раньше, чем цех будет обесточен?".

Лично у меня сомнения не столько по поводу порошка (порошковые огнетушители не просто так применяются повсеместно), сколько по модулям "Тунгус", которые предлагает проектировщик.

Разделять всё это добро сеткой - не вариант, руководство на такое не пойдёт.

Моё мнение, на складе делать спринклерное тушение, и можно поизголяться с СТУ на производство, чтобы сделать туда порошок.


[20.09.2023 16:46:46]
 Beginner® "а что, если тушение накроет раньше, чем цех будет обесточен?"

После порошка всё выглядит ещё страшнее. Спринклеры обычно срабатывают, когда оборудование уже сильно пострадало и только на площади непосредственно над огнём. А порошок сработает разом по всему помещению. Я бы как меньшее зло выбрал спринклеры.


[20.09.2023 17:22:06]
 Как на складе возможно производство? Отделить складские помещения от производства противопожарными преградами невозможно?
Никто не мешает обесточить оборудование под напряжением.


[21.09.2023 7:53:28]
 Возведение противопожарной стены, чтобы отделить склад от производства, в планах также есть. С этим вопросов нет.
А вот по тушению вопросы. И сэкономить хочется, и надёжности хочется.

Лично мне видится такой вариант: спринклерное тушение на складе, порошковое на производстве. Вроде как и СТУ будут не нужны, т.к. есть СП 485, допускающий применение порошка для помещений Ф5.1, и есть СП 241, регламентирующий тушение высокостеллажных складов.


[21.09.2023 9:28:00]
 Beginner®

"Лично мне видится такой вариант: спринклерное тушение на складе, порошковое на производстве."

Это мне кажется как раз двойной переплатой. В спринклерном тушении основная стоимость в центральном оборудовании насосной. В порошковом основная стоимость в порошковых модулях.
А в таком варианте Вы оплатите и насосную (с резервуарами небось) и порошковые модули. Порошок имеет смысл для экономии только если насосную вообще не ставить, то есть если порошок везде и всюду.


[21.09.2023 10:42:50]
 Рустам74 ®
Да, проектант мне только что разъяснил этот момент.
Получается, выбор невелик:
1. Ограничивать склад 5,5 метрами и делать тушение на основе ТРВ модулей без всяких СТУ и насосных станций.
2. Оставлять склад как есть (то есть под 8-10 метров), делать перерасчёт категории, и там уже решать:
2.1. СТУ под порошок;
2.2. Насосная станция и резервуар согласно СП 241.

В любом случае затраты - полный ахтунг.
Всем спасибо. Если вдруг у кого-то появится желание поделиться опытом в защите таких складов АУП, буду очень рад.


[21.09.2023 14:29:55]
 При отступлении от требований СП не рассматривали расчет пожарного риска как вариант?
Ст.6 ФЗ-123
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий:
1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;
4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;
5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.


[21.09.2023 14:41:16]
 VSp ®
Был опыт на другом объекте с производственным корпусом, на котором несколько арендаторов металлические детальки вытачивали. Категория В3.
Инспектора в местном ОНД и товарищи эксперты-расчётчики сказали, что нельзя расчётом пожарного риска уйти от тушения. Поэтому я этот вариант даже не обдумывал. Это один момент.
Второй момент: руководство этого объекта на полном серьёзе хочет защитить оборудование и продукцию.


[22.09.2023 6:23:01]
 Beginner ®
Никто и не говорит что расчетом риска можно уйти от АУП. Расчетом же определяем имеется ли угроза людям + компенсирующие мероприятия, при том что своим имуществом собственник может рисковать если не будет угрозы третьим лицам.
Другое дело что собственник сам хочет АУП, это похвально, редко такое встретишь-обычно пытаются уйти от капвложений на АПЗ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Защита АУП склада со стеллажами выше 5,5 метров      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.