Про браслеты и речевое оповещения

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.09.2023 10:03:29]
 ***Timbu$ ®

[04.07.2023 21:02:04] а у нас в регионе 74 браслеты в составе СОУЭ ))) В коридорах везде речевое.***

***Timbu$, в Воронеже на браслеты другая сатья на внедрение браслетов в больницах, по этому у нас в ПС и в СОУЭ их нет. СОУЭ в больница речевое оповещение***


Если браслеты входят в СОУЭ, в каких нормах посмотреть? А то у нас, в Воронеже, говорят, что другая статья (у гос-венных учреждениях)бюджета на эти брслеты. (Прошу прощения за тавтологию).

Или в каждом регион по разному? В зависимости сколько денег выделили?
Одной больнице выделено 700 тысяч рублей, а поликлинке другого региона 2,5 млн рублей.


[14.09.2023 15:56:45]
 ТР ЕАЭС 043/2017

37. Технические средства, функционирующие в составе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, должны обеспечивать информирование людей о пожаре одним из следующих способов или в любой их приемлемой комбинации:

...

подача индивидуальных сигналов оповещения (с использованием персональных устройств со световыми, звуковыми, вибрационными сигналами оповещения и обратной связью);


[14.09.2023 16:11:56]
 У этого изделия есть стандартное наименование и установлены требования:
оповещатель пожарный индивидуальный; ОПИ: Техническое средство, предназначенное для индивидуального оповещения людей о пожаре посредством формирования светового, звукового, речевого, вибрационного или иного воздействия на органы чувств человека.

ОП (кроме ОПИ одноразового применения) должны быть восстанавливаемыми изделиями, обеспечивающими проверку на каждом образце всех нормируемых технических характеристик при периодических, приемо-сдаточных испытаниях и испытаниях других видов, а также проверку работоспособности в процессе эксплуатации.

Уровень звукового давления звуковых ОПИ, воздействующий на человека, должен обеспечивать возможность восприятия им тревожного сигнала с учетом физических особенностей индивидуума и быть установлен в ТД на ОПИ конкретных типов, но не более 110 дБ.

Вибрационные ОПИ должны обеспечивать мощность, подводимую к вибромотору, не менее 80 мВт. Отношение интервала времени работы в режиме оповещения к суммарному времени работы вибромотора (скважность) должно быть не более 5.

Частота вибрации вибрационных ОПИ должна быть от 5 до 50 Гц и приведена в ТД на вибрационные ОПИ конкретных типов в указанном диапазоне.
Примечание - Не рекомендуется использовать частоты в диапазоне от 17 до 25 Гц (резонанс головы)....

См. ГОСТ 34699-2020 Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные...
Дата введения 2023-07-01

https://docs.cntd.ru/document/120018...


[14.09.2023 17:38:27]
 123-ФЗ, Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях

12. Здания организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.


[18.09.2023 11:27:23]
 Очень тяжело доносить до заказиков мысль по браслетам, ценник там заряженный на это всё конечно


[18.09.2023 12:07:06]
 Насколько помню был вебинар Такира. И там трясли новым проектом СП3.13130.2009. Так вот в проекте уже браслеты конкретно были прописаны


[18.09.2023 12:10:29]
 Хотя похоже сроки их поставки большие. На сайте Аргус-Спектра я да же упоминания не смог про них найти. Может смотрел плохо.


[18.09.2023 12:12:50]
 Вот брелок есть
https://catalog.argus-spectr.ru/cata...
Но вроде это не браслет


[18.09.2023 12:19:12]
 Проект окончательной редакции можно увидеть здесь
https://pro.takir.ru/problem-sp3?ysc...
9.3 В зданиях организаций социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, в которых постоянно или временно находятся маломобильные группы населения, а также люди с ограниченными возможностями по слуху и (или) зрению к восприятию сигналов оповещения в состав СОУЭ должны быть дополнительно включены технические средства индивидуального оповещения людей о пожаре, в том числе персональные
устройства (браслеты) со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым. Персональными браслетами должны обеспечиваться пациенты указанных организаций, которые не способны воспринимать световые и звуковые (в том числе речевые сигналы и иные специальные звуковые сигналы пожарной тревоги) сигналы стационарных пожарных оповещателей смонтированной в здании системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, но способные воспринимать и адекватно реагировать на сигналы персональных браслетов.
Не подлежат оснащению персональными браслетами мобильные и
маломобильные пациенты способные воспринимать и адекватно реагировать на сигналы стационарных пожарных оповещателей СОУЭ, а также немобильные пациенты и пациенты с девиантным поведением (пациенты с расстройством восприятия). Эвакуация данной категории пациентов осуществляется самостоятельно или при помощи дежурного персонала организации, соответственно.


[18.09.2023 12:20:54]
 В общем про персонал в этой трактовке вобще ничего не говорится. Персоналу видимо не нужны браслеты


[18.09.2023 14:11:07]
 dizel2012®

Говорится про персонал, то есть про работников:
"... Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации ..."


[18.09.2023 14:25:31]
 Это скорее о выводе сигнала на пост дежурной медсестры.
Написано только "Персональными браслетами должны обеспечиваться пациенты..."
И то не все


[18.09.2023 15:18:26]
 dizel2012®

Я так понимаю, что и "соответствующие" работники и перечисленные пациенты. Хоть и не понятно кто такие "соответствующие".


[18.09.2023 19:58:31]
 Работников можно и смсками информировать


[19.09.2023 7:35:36]
 2 dizel2012 ®

>> Работников можно и смсками информировать

Действительно, сертифицировать "METAVERTU HIMALAYA ALLIGATOR 18K GOLD & DIAMONDS" как пожарный оповещатель и раздать персоналу. Всего-то 4кк за штуку, любой фельдшерско-акушерский пункт может себе позволить)

А если серьезно, телефона у работника может просто не быть (потерял, поломал, просто денег на него нет) - раз. Информирование по СМС это использование оборудования сторонних организаций - два. Если СМС дойдет через полсуток после того, как все потушили, она будет не совсем актуальна


[19.09.2023 7:42:02]
 Так про оперативность информации и не написано нигде.Просто написано, что когда-то информация должна прийти каждому оповещаемому. А насчет сторонней организации, так пульт 112 не смущается получать сигналы по сети сотовой связи, правда не менее чем от двух сотовых операторов.
Так что нет четкого указания, что персоналу браслеты нужны. Кроме того, как видим и самих браслетов нет. Как минимум, выпуск только одного типа браслетов - нарушение антимонопольного законодательства.
А строчка в законе по памяти вроде с 2014 года


[21.09.2023 19:55:46]
 >Действительно, сертифицировать... как пожарный оповещатель

Нигде не указано, что должен использоваться индивидуальный пожарный оповещатель. Вопросы обращения на рынке волновать собственника объекта не должны.


[22.09.2023 11:33:42]
 то есть закон есть, а в СП нету.. и как проектировать? долго еще будут СП сочинять?


[22.09.2023 11:40:43]
 >то есть закон есть, а в СП нету..

"С использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения" - где тут "оповещатели пожарные индивидуальные"?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 