Установка пожарных извещателей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.06.2023 12:03:23]
 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеются цеха со станочным оборудованием, в них работают люди, в них кроме ипр ничего не установлено. Местные заявляют что установка ИП не требуется и даже проект прошёл проверку в мчс. Такое вообще возможно? Заранее спасибо


[05.06.2023 12:28:25]
 Если на двери В4 нарисовано или Г, цех меньше 1000 м2 и все в это поверили, то вполне себе.


[05.06.2023 14:38:48]
 Timbu$ ®: Если на двери В4 нарисовано или Г, цех меньше 1000 м2 и все в это поверили, то вполне себе.

Согласен, + расчёт категории на эти цеха имеется и он соответствует реальности.


[05.06.2023 16:00:12]
 Категория на цеху Д


[05.06.2023 16:10:12]
 Ув. Timbu$ ошибся. Всё-таки правильно "В4 или Д".


[05.06.2023 16:33:24]
 А в каком нормативном документе это прописано, подскажите пожалуйста.


[05.06.2023 16:54:37]
 СП 486.1311500.2020, пункт 4.4.
koks ®

[06.06.2023 5:31:47]
 Воистину ® проверьте расчёт категории для этого цеха. Возможно раньше он у вас был как склад металлических заготовок напольного хранения (или аналогично). Сейчас же тип пожарной нагрузки изменился.
Категория Д бля цеха не может быть, так как не выполняется условие "Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии".


[06.06.2023 8:51:41]
 Ув. Timbu$ ошибся. Всё-таки правильно "В4 или Д".

Тимбус не ошибся. Иногда бываю на заводах с кузнечным, литейным производством и везде Г и никакой пожарки, кроме ручников.
Может и там было что-то подобное


[06.06.2023 19:28:34]
 Понял, всем спасибо за информацию.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Установка пожарных извещателей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.