Извещатели для чистых помещений

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.05.2023 19:58:16]
 Доброго дня.

Пожалуйста, порекомендуйте извещатели для чистых помещений - в идеале от IP54, без выступов и кронштейнов для удобной обработки, в принципе уже и тепловые рассматриваются, но лучше дымовые.
FAP-500 - санкции, Пульсар 52 по всей видимости не производится - не отвечают на запросы, ИПА v5 по схеме 2ПИ на 5 помещений накладно т.к. помещения небольшой площади.


[24.05.2023 0:47:31]
 Уважаемый Viss ®! Если чистые помещения класса D, C, B по Решению 77 ЕЭК или 916 Приказу Минпромторга (производство лекарственных средств) - киньте в личку адрес Вашей почты. Направлю Вам примеры недавних объектов, но так как разные производители - мне их придется поставить в некую очередь, а это не вполне корректно.


[24.05.2023 0:54:49]
 Не вполне корректно для всеобщего обозрения опубликовать эту очередь (она вообще сформирована по возрастанию дат)


[24.05.2023 13:20:14]
 Делаю сейчас объект с чистыми помещениями, в первоначальном проекте (и по требованию Заказчика) в чистых помещениях применен вот такой вот вариант https://m-kontakt.ru/produkt/izvesch...

Лично сам такое решение не одобряю, но весь объект уже на них сделан (в запотолке обычные АА-ДИП, в чистых помещениях то, то выше).
С учётом дороговизны извещателей с высоким IP это ещё и по цене неплохой вариант


[24.05.2023 13:45:58]
 >в чистых помещениях применен вот такой вот вариант

ИП 103-10 не имеет индикации дежурного режима работы, только индикация режима "пожар" (сам проверял). Поэтому можно применять только взрывозащищенное исполнение для взрывоопасных зон.


[24.05.2023 13:57:11]
 У ИП 103-10 есть сертификат ТР 043/2017 и по паспорту есть"...Питание по двухпроводной электрической соединительной линии, наличие оптического индикатора (встроенная электронная плата индикации)".
На что-то же он тратит 30 мкА и его штатный индикатор ИВС-2 тратит 60 мкА в дежурном режиме


[24.05.2023 14:02:35]
 >На что-то же он тратит 30 мкА и его штатный индикатор ИВС-2 тратит 60 мкА в дежурном режиме

Он залит компаундом, поэтому что конкретно внутри него неизвестно.


[24.05.2023 14:05:35]
 >ИП 103-10 есть сертификат ТР 043/2017

Он может свободно обращаться на рынке и применяться, например, в транспортных средствах.


[24.05.2023 14:06:12]
 Применяйте с штатным ИВС-2 и будет индикация. В паспорте на схеме есть, сертификат есть


[24.05.2023 14:23:43]
 Ув. Timbu$ ® - да, именно эти тепловые мы тоже приметили, но тоже нет желания их применять.
Ув. Sereganika - направил. Нам нужно по идее в две очереди по 200 датчиков (суммарно до 400), если по стоимости получится 4-8 млн было бы интересно.


[24.05.2023 14:24:53]
 ИВС-2 контролирует шлейф, а не извещатель.


[24.05.2023 19:27:38]
 Уважаемый Viss ®! Отправил Вам на почту примеры. Как видите, заказчики не сильно упираются выполнять требования, например, Решения №77 от 03.11.2016г. (да и требования довольно общие):

46. В чистых зонах все открытые поверхности должны быть гладкими, непроницаемыми и неповрежденными, чтобы свести к минимуму образование и накопление частиц или микроорганизмов, а также должны позволять многократно применять моющие и, при необходимости, дезинфицирующие средства.

47. Для уменьшения накопления пыли и облегчения уборки в помещениях не должно быть не поддающихся очистке углублений и должно быть как можно меньше выступающих краев, полок, шкафов и оборудования. Двери должны быть сконструированы без углублений, недоступных для очистки; раздвижные двери использовать нежелательно.


[25.05.2023 18:29:51]
 Коллеги, обычно фанкойлы в чистом помещении стоят на потолке, а вытяжка на уровне пола.
Это как -то учитывается при расстановке извещателей?


[25.05.2023 19:16:17]
 
Цитата Dekma 25.05.2023 18:29:51
Это как -то учитывается при расстановке извещателей?
--Конец цитаты------
это учитывается путем установки воздухозаборных отверстий аспирационных извещателей на вытяжных решетках.
И да, для чистых помещений это самое правильное решение.
Цитата ifbbpro 24.05.2023 14:24:53
ИВС-2 контролирует шлейф, а не извещатель.
--Конец цитаты------
однозначно, достаточно посмотреть на схему подключения ИВС в шлейф.


[25.05.2023 20:37:31]
 Уважаемый Dekma ®! Никогда не устанавливаем фанкойлы в чистых помещениях. Этот блок однозначно будет источником микробиологического загрязнения чистого помещения.


[26.05.2023 13:12:31]
 Уважаемый Sereganika, я про работу системы вентиляции в чистых помещениях.
Обычно чистый воздух подается сверху, забирается внизу.
Порядка 30 - 60 циклов в час.
Точечные, тем более тепловые на потолке бессмысленно устанавливать.
Имеет смысл дымовые точечные, которые будут обеспечивать какую- то защиту при выключенной вентиляции.


[29.05.2023 23:20:51]
 Уважаемый Dekma ®! Именно так - приточные воздухораспределители в потолке, вытяжные решетки в нижней части перегородок. Поэтому и направил уважаемому Viss ® ответ, что наши заказчики не сильно переживают по поводу запыленности дымовых извещателей.


[31.05.2023 22:21:22]
 Уважаемый Sereganika, не только пыль но и дым в извещателей никогда не попадет.
Дымовые извещатели продуваются чистым воздухом, дым в помещении они обнаружат, только когда вентиляция сгорит.
Чистые помещения только аспиры с трубами перед вытяжкой могут защитить.
Еще есть вариант - контролировать воздуховоды, но отечественных монтажных комплектов еще нет, а зарубежных уже нет.


[31.05.2023 23:26:23]
 Да, при работающей вентиляции, например, в классе чистоты В с кратностью воздухообмена 80, или в классе чистоты А с кратностью воздухообмена 600, обнаружить частицы можно только серьезными приборами.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Извещатели для чистых помещений      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.