можно ли поставить новый прибор или собирать систему с нуля?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
NORD602 ®

[11.05.2023 8:11:13]
 Добрый день, вопрос, можно ли поставить новый прибор пожарной сигнализации если он в принципе отсутствует но провода с датчиков выведены, головной прибор был в какой то момент снят к нему была подключения СОУЭ и СПС, можно ли просто поставить новый прибор или или собирать систему с нуля?


[11.05.2023 8:14:27]
 Поставить прибор можно, но только такой, какой был заложен в проекте.


[11.05.2023 21:15:26]
 Ну хорошо бы знать что за система ... например на сами датчики рекомендую посмотреть, а то вдруг они вообще у вас адресные. А адресные датчики одного производителя вы к прибору другого производителя не подключите.
Далее ... менять кабель смысла нет если он и его прокладка соответствуют нормам. Ну как минимум хотя бы исполнение кабеля, чтобы он не был горючим, т.е. был FRLS (дада, п.6.3 СП6, но я как бы обобщенно).
Так же, например, в неадресной системе (а больше всего это похоже именно на какой-нить "гранит") по новым нормам ИПР (ручник) не может быть в одном шлейфе с дымовыми. Как бы надо иметь ввиду что это нарушение. Если прибор будет не тот что стоял - да и фиг с ним, если всё будет соответствовать нормам. Не вижу ниче приступного если какой-нить гранд-магистр поменяли на гранит сделав при этом всё правильно.
Так же надо понимать что скорее всего придется менять в конце каждого шлейфа сигнализации оконечный резистор, т.к. они у приборов разных производителей почти всегда отличаются по номиналу.
Ну и советовал бы если проложенный кабель позволяет - про контроль линий оповещения не забывать. В каком-нить условном "граните" это линия одним лучом без ответвлений с резистором и диодом в конце, и правильно установленная перемычка.

Вот чет прям кажется что неадресная у автора ...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: можно ли поставить новый прибор или собирать систему с нуля?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.