понижение категории Б до категорий В1-В4

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.04.2023 20:40:15]
 Всем привет! Подскажите, какими способами можно понизить категорию Б до категорий В1-В4? Какие мероприятия можно предусмотреть?


[18.04.2023 22:54:57]
 "К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей." - нужно это исключить.
Тогда получится задуманное.
К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.


[19.04.2023 0:07:16]
 Уважаемый Асашай ®!
Ответ для порошков и пылей - так как волокна не проектировали ни разу.
Практически 28 лет (или чуть больше) применяем только два варианта:
1. Вакуумные системы транспорта, герметичные, исключающие поступление порошков и пылей в помещение.
2. Ручная загрузка совком/типа детским совочком, масса порошка или пылевидного сырья 300-500 граммов в зависимости от условий, и помещение расчетом к категории Б не относится


[19.04.2023 8:03:11]
 Вакуумные системы транспорта ведь не могут на 100 % исключить вероятность разгерметизации, верно?
Да и как быть, если в помещении имеется аппарат, внутри которого под давлением имеется пыль? В любом случае аппарат может разгерметизироваться и образовать облако взрывоопасной пыли...


[19.04.2023 8:37:15]
 Мокрая пыль не летает. Поэтому, пожалуй, единственный вариант - аварийное орошение.

При этом непонятно, как его запускать в автоматическом режиме. Нужны какие-то технологические датчики.


[19.04.2023 10:51:45]
 неужели нет каких-то способов уйти от категории Б?
с категорией А понятно - аварийная вентиляция, труба в трубе, поддоны, клапаны отключения и т.д.
Но что можно придумать для категории Б???


[19.04.2023 12:31:53]
 А это не подходит:
"А.2.3 В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей при определении массы m, входящей в формулы (А.1) и (А.4), допускается учитывать работу аварийной вентиляции, если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении пре-дельно допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности"


[19.04.2023 14:20:57]
 
Цитата
А это не подходит:
"А.2.3 В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей при определении массы m, входящей в формулы (А.1) и (А.4), допускается учитывать работу аварийной вентиляции, если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении пре-дельно допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности"
--Конец цитаты------
не подходит, у меня производственное помещение с аппаратом, в котором под давлением пыль (мука)


[19.04.2023 15:33:46]
 какими способами можно понизить категорию Б ?=Асашай ®
Только постоянно работающие местные отсосы во всех потенциально возможных местах пыления и ограничение объёмов аппаратов, циклоны аспирации вне здания.


[19.04.2023 19:50:40]
 ну при разгерметизации аппарата с пылью пыль заполнит весь объем помещения, т.е. отсосы должны быть везде


[26.01.2024 13:53:45]
 Бать, как решился у вас вопрос по уходу от категории Б ?
пунктом А.2.3 СП12 вроде как и нельзя, он только для категорий А.


[01.02.2024 15:22:40]
 Крюгер ®

==А.2.3 В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей ==

нужен газоанализатор, запускающий резервный, 1 категория ЭС, вентиляция во взрывобезопасном исполнении. Не так легко технически.


[01.02.2024 17:15:30]
 OlegD®
Эта темка про пылевую взрывоопасную среду, а не про газовую.


[06.02.2024 14:58:07]
 п.А.2.3 СП12 - по пыле не применим.


[07.02.2024 3:25:21]
 Видел один раз обоснование уменьшение количества взвихрившейся и участвующей в горении пыли путем организации над аппаратом горизонтального экрана . Типа за счёт такого экрана воздуха в облаке не хватит для сгорания всей пыли.
Но вот не помню где это видел
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: понижение категории Б до категорий В1-В4      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.