Прокладка резервного интерфейса RS485

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.03.2023 14:21:10]
 Здравствуйте! Имеется два здания в поле. Между ними надо проложить линию связи. Каким образом можно проложить резервную линию связи не нарушая никаких норм и правил? Между зданиями 80м (~5 столбов). Одну линию связи проложить понятно как, а вот с резервной что делать? В голову приходит только Невод-5 или тянуть обе линии в одном жгуте.
В одном здании с2000-4, в другом с2000-м(пост охраны)


[31.03.2023 14:39:13]
 Требований по раздельное прокладке (по прокладке разными "маршрутами") основной и резервной линии связи - нет.

А с учетом того, что у Вас С2000-М, то данный прибор поддерживает только 1 линию...

Для соблюдения требований нужен С2000-М исп.02 или Сириус (если про Болид)


[31.03.2023 14:42:58]
 с2000-м исп.2. Вопрос не в этом. А в физической прокладке двух линий связи. Требований по раздельной прокладке нет- это где-то прописано? Но смог найти внятного определения .


[31.03.2023 14:51:49]
 >>>а вот с резервной что делать?>>>
Проложить по тем же столбам отдельным кабелем с другой стороны столбов или проложить отдельный кабель в грунте.


[31.03.2023 14:53:17]
 >>>Требований по раздельной прокладке нет- это где-то прописано?>>>
Потому и нет, что нигде не прописано.


[31.03.2023 14:55:12]
 проще радиоканал кинуть.
Спасибо. Думаю можно закрывать тему.


[31.03.2023 15:00:11]
 СП 6.13130.2021
п.6.8 Не допускается СОВМЕСТНАЯ прокладка КОЛЬЦЕВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

Говорится только про кольцевые линии связи. У Болида это не кольцевая топология, а обычная в виде основного и резервного интерфейса (в отличии от Рубежа с его R3-Link)


[31.03.2023 15:01:42]
 тонко замечено!


[31.03.2023 15:02:26]
 Еще в буклете у Болида написано:

Для резервированных линий RS-485 не допускается использовать преобразователи «С2000-Ethernet», «С2000-РПИ» и аналогичные.

https://bolid.ru/files/373/566/h_75a...



[31.03.2023 15:17:30]
 6.6 Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.

Как с этим быть? Как я понимаю, основной и резервный канал не относятся к проводам разного назначения, соответственно можно в одной куче всё тянуть


[31.03.2023 15:56:40]
 >>>Говорится только про кольцевые линии связи. У Болида это не кольцевая топология, а обычная в виде основного и резервного интерфейса>>>
Если это требование не соблюдать для болидовского резервированного интерфейса, то вообще теряется смысл резервирования.


[31.03.2023 16:12:42]
 >>>Если это требование не соблюдать для болидовского резервированного интерфейса, то вообще теряется смысл резервирования.

смысл теряется, поэтому в любом случае лучше разнести
В новой редакции СП6 этот момент будет уточнен, кстати
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Прокладка резервного интерфейса RS485      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.